Hallo, bei unserer Heizung Vitodens 300 WB3, Herstellernummer 718736218102 wurde nach mehreren Störungen der Gaskombiregler ausgetauscht, nach ca. 1 Woche hat die Heizung begonnen zu takten. Man hört das diese Zündet und das Lüfter anläuft, dann fährt der Lüfter wieder runter und es geht von vorne los. Wir die Heizung komplett ausgeschaltet für ca 1-2 Stunden, läuft sie meist wieder normal, teilweise ein paar Tage. Laut Fachfirma sollte der Feuerungsautomat auf der Platine defekt sein. Habe die Platine gegen eine gebrauchte getauscht (Nummer passt, Codierung wurde durchgeführt). Nach drei Tagen Betrieb hat das Takten wieder angefangen. Freue mich auf nützliche Tipps. Vielen Dank vorab.
Hallo Stolle77,
wird eine Störung angezeigt? Pauschal würde ich erst einmal auf den Luftdruckwächter tippen.
Hallo, danke für die Antwort. Eine Störung wird keine Angezeigt.
Hallo,
die Heizungsfirma hat jetzt den Drucktransmitter ausgetauscht, das Takten tritt leider weiterhin auf auch wenn es jetzt teilweise von alleine wieder aufhört. Wie beschrieben wurde der Gaskombi Regler getauscht. Wenn die Heizung taktet und man den Finger kurz auf den losen Gasblendenhalter hält, hört das Takten auf und die Heizung läuft normal weiter. Kann hier bei der Montage ein Fehler passiert sein? Danke
Hi,
poste mal bitte ein Foto vom Aufkleber oben auf dem Gehäuse!
Genau dort wo dein Pfeil drauf zeigt, ist eine sog. Gasblende drin - bzw. sollte drin sein.
Wenn diese beim GKR- Tausch vergessen wurde in den Neuen einzusetzen, passt das Gemisch nicht.
Der Halter sollte auch auf keinen Fall lose sein. Sonst zieht der GKR Nebenluft.
Gruß
Fiedel
Heiliger Strohsack, das sieht ja böse aus... Das hat er wohl einfach vergessen.
Schraube die Platte mal ganz ab und mache ein Foto was darin steckt. Da sollte eine Art Messingscheibe
mit einem kleinen Loch drin sitzen. Ich hoffe die sitzt nicht in dem alten GKR. Existiert der noch irgendwo?
Hier auf S. 11 sind die Blenden je nach Gasart aufgeführt. Hier auf S. 5 ist der Einbau beschrieben.
Wenn die Scheibe da ist, schraubst du die Platte "fest" an, ziehst die Schrauben aber nur leicht Handfest.
Hier noch deine ET- App und Unterlagen.
Hallo,
vielen Dank für die Info. Hatte das auch schon. Er war ja nochmal da um den Drucktransmitter zu tauschen, war die erste Diagnose hier im Forum. Tatsächlich hatte er den Einsatz nicht eingebaut, daher war die Abdeckung lose. Zum Glück behalten wir im die alten Teile. Denke jetzt läuft sie besser. Vieles Dank nochmals und schönen Sonntag noch.