Hallo,
Heizungsanlage: Vitodens 300, Typ WB3, ohne Mischer, Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Comfortrol Bedieneinheit
Aussentemp.: 12°C
Eingstellte Raumptemp. (red.): 15°C
Ist-Raumptemp. lt. Bedienteil (im Wohnzimmer montiert): 22°C
Ist es normal, dass unter diesen Umständen die HK-Pumpe dauerhaft läuft? Die Heizkörper bleiben kalt.
Herzlichen Dank.
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn du die Raumtemperatur unter die Außentemperatur stellst, greift die Heizkreispumpenlogik. Es ist normal, dass dann die Pumpe abschaltet. Prüfe doch bitte mal das Verhalten der Pumpe, wenn du die Codieradresse 013:001 einstellst. Das wäre dann mit Drehzahlgeregelter Heizkreispumpe. Sollte die Anlage dann auf Störung gehen, kannst du die Codieradresse wieder umstellen
Beste Grüße °pa
Das beschriebene Pumpenverhalten ist normal. Die Anlage läuft rein witterungsgeführt, die angezeigte Ist-Raumtemperatur hat also keinen Einfluss auf die Regelung.
Wenn im reduzierten Betrieb nicht geheizt werden soll, dann stelle die Soll-Raumtemperatur für den red.Betrieb auf 3 Grad, dann bleiben normalerweise Brenner und Pumpe aus (die Pumpe geht jedoch bei tiefen Aussentemperaturen zwecks Frostschutz trotzdem an).
Eine Änderung der Soll-Raumtemperatur verschiebt die Heizkennlinie entlang der Raumtemperatur-Geraden, siehe dazu http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html
Wieso läuft die Anlage tagsüber im reduzierten Betrieb? Normal wäre "normaler Heizbetrieb", wenn es warm sein soll, und dazwischen (z.B. nachts) reduzierter Betrieb. Wie ist die Soll-Temperatur für den normalen Heizbetrieb eingestellt, und wie warm ist effektiv gewünscht?