Liebe Community,
im Nachgang zu meinem heutigen Beitrag habe ich in einem anderen Heizungsforum einen Beitrag gefunden, der mit der gleichen Anlage offensichtlich exakt das gleiche Problem beschreibt:
Leider kommt es passend zur Jahreszeit dazu das die Heizung im Warmwasserbetrieb auf Störung A8 geht - Entlüftung.
Sie startet darauf hin selbständig das Entlüftungsprogramm aber ohne Erfolg.
Folgendes habe ich bereits probiert:
Im Internet habe ich noch den Hinweis gefunden den Bus der Pumpe abzustecken und in Codierung 2 - Adresse 30 die Pumpe auszucodieren für den Servicefall.
Wenn ich das versuche verschwindet der Fehler A8 - jedoch entsteht aus meiner Beobachtung ein Hitzestau im Wärmetauscher (klingt wie ein Wasserkocher - Dampfblasen?)
bis die Anlage abschaltet mit Fehler F1. Ich habe den Bus wieder angesteckt - die Codierung ist selbstständig zurück gegangen und der Fehler A8 ist wieder da.
Meine aktueller "Diagnose" ist, dass die Heizkreispumpe die produzierte Wärme nicht Richtung Wasserspeicher transportiert bekommt und so die Anlage überhitzt.
Verbaut ist die Viessmann VIUPM RLE-70 KM - P/N 59817502.
Laut Ersatzteilapp kommt die 7876412 G-HE KM-BUS Hocheffizienzpumpe als Ersatzteil in Betracht -
Bevor ich über 400€ in eine neue Pumpe investiere wende ich mich ans Forum und freue mich über Ratschläge was ich noch prüfen kann und ob ich etwas übersehen habe."
Leider gibt dazu keine Antworten. Den Eindruck, dass die anlage überhitzt hatte ich heute auch. Sobald alles etwas abgekühlt ist, springt die Pumpe wieder an.
Vieeleicht weiss jemand was zum Thema Überhitzung?
Freundliche Grüße
Klimawandel
Benutzer | Anzahl |
---|---|
16 | |
8 | |
7 | |
6 | |
2 |