Hallo zusammen,
ich habe eine Vitodens 300-W (2019) B3HF-11 (1,9-11KW).
Wohne in einem 80qm EFH (was ein mittleres Reihenhaus ist). Die Heizung wird nicht für Warmwasser benutzt!
Heizkennlinie steht auf 0,9 / 0
Absenktemp. 18°, Normal 23°, Komfort 24°
Die Einstellungen im Fachkräftebereich
528.0 = 70°
1100.2 = 50%
1432.1 = 120mbar
1432.2 = 00
1503.0 = 20%
424.3 = 0K
424.4 = ---
1102.0 = 50%
1102.1 = 100%
1192.0 = 20°
1192.1 = 74°
Nun ist das Problem folgendes.
Wenn der Brenner startet (Normal bzw. Komfortbetrieb) geht er für ca. 20sec auf 11KW Leistung, dann auf 8 für weitere ca. 10sec und danach bleibt er auf 7KW bis zum Schluss (ca. 5 /12 min.).
Die Brennermodulation beträgt zuerst 100% und geht nach 20sec runter auf ca. 62 %.
Aktuell bei ca. 12° Aussentemp. beträgt die Vorlauftemp. 30° und aufgeheizt nach 5 1/2 min. ist auf ca. 45°.
Mich würde interessieren (falls die Angaben hierfür nicht ausreichen bitte melden) warum die Anlage nicht auf 1,9 kw runter geht?
Was muss ich ggf. umstellen?
Würde mich sehr über eine Hilfestellung freuen!
Viele Grüße
Andreas
Mutig 😉
Hmm, den Vitodens gibt es auch in einer 32kW-Version:
100% = 32kW
5% = 1,6kW
10% = 3,2kW
20% = 6,4kW
Passt irgendwie. Werte unter 1,7 bis 1,9kW sind offensichtlich zwar konfigurierbar, aber nicht realisierbar, weil technisch unmöglich.
Eine Empfehlung kann ich nicht geben, weil nicht klar ersichtlich ist, was eigentlich konfiguriert ist. In der Annahme, dass keine 'zerstörerischen Werte' konfiguriert werden können, würde ich das Minimum (5%) setzen. Aber der Fachbetrieb sollte das zeitnah prüfen.