Hallo zusammen,
ich würde gerne verstehen warum meine Heizung teilweise unnötig taktet.
Meine Angaben:
Einfamilien-Reihenhaus (Mitte), 81qm,
Heizung: Gas - Viessmann Vitodens 300-w (11kw) neueste Generation (im July ´19 eingebaut)
kein Warmwasser, kein Mischer, keine Hydraulische Weiche
Hydraulischer Abgleich wurde von Experten vorgenommen. Habe ihn selbst angepasst, so dass alle Räume gut warm werden, aber der Durchfluss deutlich besser ist wie bei dem Experten.
Seit dem 7.1. heize ich 24 Std. mit den aktuell folgenden Einstellungen
22°, Pumpe auf „0“ (außentemp. Steuerung) mit 30-100% Leistung (zuletzt hatte ich 40-50% min. Leistung, die 30% sind ein Test). Vorlauftemp. 20-85°, Außentemp.fühler um -2° angepasst.
Die minimale Heizleistung steht bei 0% (=2kw), die maximale bei 100%.
Die Außentemp. Steuerung hat bisher bei mir immer den maximalen Durchfluss hergestellt. Stelle ich um auf 120-150mbar konstanten Druck habe ich immer weniger Durchfluss.
Meine Räume möchte ich auf 21-23° beheizt haben, was ich auch mit den Thermostaten einstelle und im Normalfall werden die Temp. auch erreicht.
Ich hatte zwischendurch die Heizkennlinie auf 1,2 / +2 bei ca. 6° Außentemp. Die Heizung lief praktisch 24° durch, ohne takten, der Durchfluss lag bei etwa 300-400 Litern. Als allerdings alle Temperaturen erreicht waren, waren es auch schonmal nur 100-200 L/h. Was zuwenig ist. Dies wollte ich beheben, auch wurden die Räume eher zu warm (Vorlauftemp. ca. 46°).
Ich habe dann die Kennlinie reduziert.
Seitdem bekomme ich es nicht mehr hin, dass die Heizung ohne takten durchläuft.
Der Durchfuss ist weiterhin recht gut, zwischen 300-500 L/h, kommt immer drauf an, ob Räume grad aufgeheizt werden müssen. z.b. Schlafzimmer tagsüber oder Räume nach dem Lüften.
Was ich nicht verstehe…
Aktuell habe ich eine Kennlinie 0,9 / 0 mit einer eigentlichen Vorlauftemp. von 36° bei ca. 10° Außentemp.
Die Heizung taktet viel zu oft. Letzte Nacht von 22:00 bis 6:00 ca. 21x.
Sie heizt meist mehr wie 36° und das mit 3-5 kw anstelle die 36° mit 2kw (minimaler Leistung) Und das auch wenn alle Räume Ihre Wunschtemp. erreicht haben und 350 l/h herrschen.
Warum macht die Heizung das? Sie soll mit 2kw die eingestellte vorlauftemp. halten und durchlaufen…
Was muss ich tun, damit Sie wieder ruhig durchheizt?
Das die Heizung bei wärmeren Außentemp. eher taktet ist mir bewusst. Aber selbst bei 3-4° taktet Sie aktuell zu oft (ca. 15x am Tag).
Kann mir einer erklären warum dies so ist, bzw. was ich ändern kann um das takten zu begrenzen.
Würde mich riesig freuen, wenn ich das endlich verstehen könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
p.s. wenn ich doch wichtige Angaben vergessen habe, dann bitte Bescheid geben