Hallo liebes VIESSMANN Team,
bei meiner Anlage ist laut Informationsanzeige die Flamme nicht an und entsprechend die Kesseltemperatur nur auf 25°. Ein Fehler oder reine Störung wird nicht angezeigt. Die Timer-Steuerung kann es auch nicht. Was kann es sein?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Kundendienst schrieb:
Wenn bei Codierung 2 Adresse 38 auf 33 steht hat der Feuerungsautomat Unterspannung. Dies ist nicht reparabel. Wenn du deinem HB die komplette Herstellernummer vom Vitodens gibts kann er gleich eine neuer ordern. Nummer findest du oben auf den Blech wo das Abgasrohre angeschlossen ist. Viel Erfolg.
Gruß Kundendienst
Kundendienst schrieb:
Wenn bei Codierung 2 Adresse 38 auf 33 steht hat der Feuerungsautomat Unterspannung. Dies ist nicht reparabel. Wenn du deinem HB die komplette Herstellernummer vom Vitodens gibts kann er gleich eine neuer ordern. Nummer findest du oben auf den Blech wo das Abgasrohre angeschlossen ist. Viel Erfolg.
Gruß Kundendienst