Guten Abend,
wir betreiben eine Vitodens 300-W Typ B3HB. Seit ca. einer Woche tritt mit dem Abschalten des Warmwasserbetriebs um 22 Uhr ca,. 5 Minuten später der Fehler C5 (Kommunikationfehler interne Pumpe) auf. Am Morgen löscht sich der Fehler mit Beginn der Warmwasseraufbereitung selbst.
Verstelle ich den Abschaltzeitpunkt von 22 auf 19Uhr, tritt der Fehler um 19:05 auf. Ist also reproduzierbar.
Gibt es dafür eine Erklärung und/oder eine Abhilfemaßnahme?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Die Drehzahlregelung der Pumpe dürfte defekt sein. Als Notbehelf kann man das Steuerkabel abziehen. Die Pumpe würde hier aber immer mit voller Leistung arbeiten, was zu Fliessgeräuschen führen kann.
Möchte man eine dauerhafte Reparatur, muss die Pumpe getauscht werden, da die Regelung nicht separat erhältlich ist.