Vitodens 300 Vorlauftemperatur begrenzen

Hallo, 

 

ich möchte bei der vitodens 300 WB3 mit comfortrol die maximale Vorlauftemperatur im Heizkreis auf z.b xx° begrenzen. 

Wo kann ich das einstellen? In der Codierebene oder max. Begrenzung (Kesseltemperatur?)?

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Du kannst einfach die Heizkurve reduzieren.

Anleitung 

 

Ansonsten weiter Blättern und in der Codierebene 1 für den Heizkreis ändern.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Ab Seite 60 

 

Schau dir mal die Codierung 042 an

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Du kannst einfach die Heizkurve reduzieren.

Anleitung 

 

Ansonsten weiter Blättern und in der Codierebene 1 für den Heizkreis ändern.

Danke. 

Ich suche eigentlich eine Einstellung wie auf Seite 61 beschrieben ist , Maximaltemperaturbegrenzung. Dort geht es aber um die Standartbedieneinheit.

Bei comfortrol gibt es das nicht? Zumindest finde ich nichts.

Ab Seite 60 

 

Schau dir mal die Codierung 042 an