abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 - Heizung bleibt kalt, Warmwasser funktioniert

Hallo zusammen Ich habe ein problem mit meiner Viessmann Vitodens 300.

Seriennummer: 745294822553109

vor drei Wochen hatten wir das Problem, dass die Heizung kalt blieb aber warmwasser gemacht wurde. Nach einigem rumprobieren sind wir dann in den schornsteinfegermodus gegangen und haben festgestellt dass der volumenstrom nicht erreicht wird (sporadisch).

Nachdem dies auch mein Heizungsbauer überprüft hatte wurde der Volumenstromsensor getauscht.

Nun lief es gute zwei Wochen und nun war gestern abend wieder das Problem Heizung kalt Warmwasser vorhanden.

Warmwassertemperatur wird erreicht und und die kesseltemperatur steigt einfach nicht an.

Soll 50
Ist 29

In dem Service Menü können alle Funktionen ausgewählt werden und die Heizung springt dann auch sofort an (Volllast ,...)

Ich habe nun nach einer Anleitung in einem andern Forum (Ersteller war ein Viessmann Mitarbeiter) den Volumenstromsensor auscodiert und die Heizung läuft ohne Probleme.

Hat jemand noch eine Idee was der Fehler sein könnte?
Fehlerspeichereinträge sind keine vorhanden.

Danke und Gruß Daniel
10 ANTWORTEN 10

Hallo Daniel,

wenn der Volumenstromsensor erst vor kurzem getauscht wurde, kann man davon ausgehen, dass der ok ist.

Wenn du dann ohne diesen Sensor keine Probleme hast, liegt vermutlich tatsächlich ein Problem mit dem Volumenstrom vor. Das könnte auch an der internen Umwälzpumpe liegen. Vielleicht läuft die nicht richtig bzw. erreicht nicht die erforderliche Drehzahl. Das könntest du vielleicht mal über das Servicemenü testen.

Vielleicht liegt auch nur ein Wackelkontakt am Stecker für den Sensor vor.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende, Thomas

Hallo Daniel, 

 

wurde einer Störmeldung mit neuem oder altem Volumenstromsensor angezeigt als dieser noch eincodiert war? 

Wie habt Ihr festgestellt, dass der Volumenstrom nicht ausreichend war? 

Grüße 
Patrick 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 

wenn man in den Prüfbetrieb/ Schornsteinfegermodus gegangen ist, misst er den Volumenstrom. Dies wurde zeitweise nicht erreicht (Die Meldung für ausreichend Volumenstrom sorgen ist dann stehen geblieben).
Wenn man es mehrmals versucht hat, hat es funktioniert.

Wenn der Stecker abgezogen war ist eine Fehlermeldung (auch im Speicher) erschienen, sonst war kein Fehler eingetragen. 

 

Gruß Daniel

 

Wenn weiterhin keine Fehlermeldungen angezeigt werden, liegt es tatsächlich daran, dass der Volumenstrom zu gering ist. In dem Fall für Wärmeabnahme sorgen und die Heizkörperventile aufdrehen. Gleichzeitig sollt eine Anpassung der Heizkennlinie erfolgen und diese ggf. etwas niedriger eingestellt werden. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo zusammen, 

alle Jahre wieder...
Leider habe ich nun wieder das gleiche Problem....  WW wird Warm, Heizung bleibt kalt...
Anlage lief nun ca. 3 Wochen ohne irgendwelche Probleme, seit dem Wochenende wieder das alte Problem.

 

- Kein Fehler abgespeichert
- Volumenstromsensor wurde getauscht -> kurzzeitige Abhilfe

- Anlage komplett entlüftet -> nachdem Austausch des Sensor war Luft im System

- Wartung im Sommer 

- nachdem ersten Aussetzten wurde auf Verdacht der Codier Stecker getauscht -> keinen Unterschied

 

Mein Heizungsbauer und Ich kommen nicht mehr weiter... 

 

Noch jemand Ideen?

 

MfG Schneider Daniel

Hallo Daniel, 

 

kannst du bitte mal die Codieradresse 38 auslesen wenn die Anlage in den Heizbetrieb gehen soll, dies jedoch nicht macht. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Leider komme ich nicht wird mir der Codierwert 38 nicht angezeigt bzw. springt dann weiter.
Für was wäre dieser Wert?

 

Grüße Daniel

Der Wert zeigt einen Status der Anlage. Prüfe es bitte noch mal in der "Codierebene 2" Gruppe "Allgemein" und "Kessel" 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Guten Morgen, entschuldigung für die späte Rückmeldung aber es war einiges los....

 

Habe gerade geschaut, weil es heute morgen kalt geblieben ist und da zeigt die Anlage (mit abgezogen Volumenstrom Sensor) 38:0.

 

Heute Nacht um 00:07 hat sich nun noch der Fehler EB hinzugesellt... Nach Entriegelung und neustart der Anlage ist sie wieder angegangen. 

 

Ich Versuche nachher den originalen Zustand wiederzustellen und dann nochmals in die Codierung zu schauen.

 

Danke und Gruß

Daniel

Volumenstromsensor ist auscodiert und abgesteckt und trotzdem geht die Anlage nicht in Betrieb? 
Kann auch sein, dass die Anlage wegen Störung EB nicht in Betrieb gegangen ist. 

Weitere Störmeldungen in der Fehlerhistorie vorhanden? 

Wenn die Anlage trotz Anforderung nicht in Betrieb geht, also noch nicht mal die Pumpe anläuft, dann tippe ich auf den Defekt der Regelung. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren