Hallo,
meine 23 Jahre alte Vissmann Vitodens 300 macht nachts Geräusche die Störens sind.
Es kommt von der Heizkreispumpe die offensichtlich permanent läuft (außer wenn WW gemacht wird).
Vitodens 300 / TYP WB 3 / Hersteller Nr. 7329240910175103
Ich habe die Nachtabsenkung auf den kleinsten Wert gestellt (-8) und auch schon mit nur Frostschutz probiert, aber die Pumpe dreht sich nachts trotzdem.
Kann ich noch was einstellen damit die Pumpe nachts aus ist?
Danke und Gruß Frank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Frank,
die Pumpe ist defekt und du köntest sie hiermit reparieren lassen.
Um erst mal Ruhe zu haben, kannst du Codierung 1 / 12 auf 00 stellen.
Wie das geht steht hier ab S. 50.
Dann wird die Pumpe nicht mehr vom Bus geregelt (was jetzt defekt ist), sondern per Relais geschaltet.
Der "Reparaturmotor" ist auch ungeregelt (Drehzahl wird fest eingestelt), sodass du dann die
Adresse 12 gleich so lassen kannst/musst.
Gruß
Fiedel
Hi Frank,
die Pumpe ist defekt und du köntest sie hiermit reparieren lassen.
Um erst mal Ruhe zu haben, kannst du Codierung 1 / 12 auf 00 stellen.
Wie das geht steht hier ab S. 50.
Dann wird die Pumpe nicht mehr vom Bus geregelt (was jetzt defekt ist), sondern per Relais geschaltet.
Der "Reparaturmotor" ist auch ungeregelt (Drehzahl wird fest eingestelt), sodass du dann die
Adresse 12 gleich so lassen kannst/musst.
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel,
viele Dank für die schnelle Rückmeldung.
Schadet es wenn ich die Pumpe solange die noch läuft mit der Einstellung einfach weiter betreibe?
Danke und Gruß Frank
Eigentlich schadet es nicht, aber erstens verbraucht sie dabei viel Strom (ca. 100W wenn sie läuft)
und zweitens kann die Elektronik "durchbrennen" was jedoch meist nur pufft und qualmt, aber nicht
zum Brand führt.
OK dann weiß ich bescheid, danke und Gruß
Frank