abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 Heiz-Wärmeanforderung

Wir haben die:

  • Viessmann 300 WB3C Therme. 7199540
  • Kesselkreisregelung VBC 130-A06.101 7838384
  • Regelung: Vitotronic 100 HC1 7177407
  • Heizwasser PufferSpeicher 1000L

Anlage:

  • Noch ohne Raumtemperatursensor.
  • Mit Heizwasser- Pufferspeicher:
  • Mit Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche der im Pufferspeicher steckt.

Warmwasser Beladung funktioniert sehr gut.

Schornsteinfeger-Prüffunktion funktioniert auch.

Min Heiztemperatur bis 50 erhöht. Speicher ist nur 37 warm.

Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche hat elektrisch ca 7KOhm was 35 Grad entspricht.

Heizwasser Anforderung liegt aber nicht vor und Kessel springt nicht an.

Leider zeigt die „Info“ auch nicht die Temperatur vom Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche an.

 

Danke im Voraus für die Tipps

5 ANTWORTEN 5

Du muss mal in der Diagnose die Werte abfragen da siehst du dann auch die gemeinsame Vorlauftemperatur.
Lies mal alle Diagnosewerte aus dann sieht man was los ist.

Hallo Kundendienst,
Sie meinen "Betriebszustände und Sensoren abfragen"
wenn ja, dann sind die Betriebszustände und Sensorenabfrage bei Regelung für angehobenen Betrieb sehr übersichtig,
Kesseltemperatur-Istwert
Speichertemperatur-Istwert (falls Speichertemperatursensor
vorhanden)
Brennerbetriebsstunden
Brennerstarts

Das war's.
Kein VorlauftemperaturSensor.

Hallo,
Wer verbaut bei einer solchen Anlage eine Regelung für angehobenen Betrieb?
Ändern lassen auf witterungsgefüherten Betrieb.
Grüße

Die Anforderung für den Heizbetrieb muss bei einem HC1 Bedieteil in dieser Ausführung über einen Raumtemperatursensor oder über deinen Pufferspeicher kommen. Ansonsten heizt die Anlage nur auf die eingestellte Frostschutztemperatur. 

Die witterungsgeführte Variante mit HO1 Bedienteil und Außentemperatursensor wäre regeltechnisch vermutlich die besserer Strategie. 

Grüße °pa 
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

@gte1978
wir sind mit der Planung der gesamt Regelung noch nicht fertig.
Derzeitige Aufgabe ist einfach das Wasser im Pufferspeicher auf 30 Grad zu halten.

@Patrick
Wie schon geschrieben:
wir haben kein Raumtemperatursensor.
Mit Vorlauftemperatursensor hydraulische Weiche der im Pufferspeicher in der Heizzone steckt.
Dieser hat Temperatur 37 Heizwasser soll ist auf 50 eingestellt.


Top-Lösungsautoren