abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 300 Erdgas: Kesseltemperatur 78° bei Warmwasserbereitung mit 60° Solltemperatur: normal?

Sollte die Kesseltemperatur nicht viel niedriger sein, damit der Kessel im Kondensierbetrieb laufen kann?

Auch sind (gefühlt) Vorlauf und Rücklauf am Speicher Vitocell 160l gleich heiß, und das über ca. 20 Minuten.

Sollte sich der Speicherrücklauf nicht sehr deutlich kühler anfühlen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das ist schon richtig so bei der Speicherbeheizung. Der Brennwerteffekt kommt hier nicht bzw. kaum zum Tragen. Schliesslich kann hier der Rücklauf nur den  Wärmegrad annehmen, welcher im Speicher gerade herrscht. Gleichzeitig soll eine Speicherladung relativ schnell erfolgen. Daher ist hier eine Temperaturüberhöhung des Speichervorlaufes vonnöten.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Das ist schon richtig so bei der Speicherbeheizung. Der Brennwerteffekt kommt hier nicht bzw. kaum zum Tragen. Schliesslich kann hier der Rücklauf nur den  Wärmegrad annehmen, welcher im Speicher gerade herrscht. Gleichzeitig soll eine Speicherladung relativ schnell erfolgen. Daher ist hier eine Temperaturüberhöhung des Speichervorlaufes vonnöten.

 

O.k. vielen Dank. Das heißt, bei der Warmwasser-Beladung gibt der Kessel her was nur geht, und es ist daher normal, dass dabei kaum bzw. nicht kondensiert wird.

Wie hoch sollten typischerweise die Rücklauftemperaturen vom Warmwasserspeicher sein, während dieser auf 60° beladen wird?
Dafür gibts keinen Sollwert, da mit steigender Speichertemperatur auch die Rücklauftemperatur ansteigt. Insbesondere, wenn der Speicher seine Soll-Temperatur fast erreicht hat, ist der Unterschied zwischen Vor- und Rücklauf sehr gering. Logisch, da ja kaum noch Wärme aufgenommen wird.
Bei sehr leistungsstarken Geräten kommt der Kessel auch mal ins Takten. Je nachdem, wie weit er runtermodulieren kann und die Ladepumpe die Wärme noch wegschafft.
O. k. danke euch. Insgesamt heißt das, dass man im Sommer standardmäßig faktisch keine Brennwertnutzung hat, wenn die Heizung ausgeschaltet ist und nur der Warmwasserbetrieb läuft.
Richtig?
So ist es. Da der Warmwasserbetrieb aber nicht so häufig anliegt, fällt das nicht weiter ins Gewicht.
Super danke alles klar
Top-Lösungsautoren