Vitodens 222F Systemkonfiguration

Hallo,

wir hatten heute eine Wartung an der Heizung und es wurde die Systemkonfiguration angepasst. Wisst ihr zufällig ob die Einstellungen erhalten bleiben wwnn der Strom ausfällt? Ich hätte noch Arbeiten an der Elektrik. Ider sollte ich die eingestellten Werte aufschreiben?

Viele Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Stefan_1608 

ich habe einen Elektriker-Schein und bastle natürlich auch selber zu Hause an der Elektrik.

Unsere Vitodens 300 und die Vitocal 250 habe ich schon häufiger ausgeschaltet und stromlos gemacht.

Die Speicherung bleibt erhalten, kein Problem.

 

Die Werte aufzuschreiben oder abzufotografieren schadet aber nie, mache ich auch. 

 

Gruß 

Andreas 

 

Vitocal 250-AH A13 V.2440 / Vitodens 300-W

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Stefan_1608 

ich habe einen Elektriker-Schein und bastle natürlich auch selber zu Hause an der Elektrik.

Unsere Vitodens 300 und die Vitocal 250 habe ich schon häufiger ausgeschaltet und stromlos gemacht.

Die Speicherung bleibt erhalten, kein Problem.

 

Die Werte aufzuschreiben oder abzufotografieren schadet aber nie, mache ich auch. 

 

Gruß 

Andreas 

 

Vitocal 250-AH A13 V.2440 / Vitodens 300-W

Ich denke auch, so eine gesunde Angst schadet ja nicht😃👍