Hallo, meine Vitodens 222 startet den Brenner nicht. Es gibt keine Fehlermeldung. Die Heizung läuft nur im Schornsteinfeger Modus. Ich denke die LGM ist defekt. Kann ich eine LGM 22C1030 durch eine LGM 42C1030 ersetzen? Vielen Dank im Voraus Jürgen Ripken

22 ANTWORTEN 22

Hallo @JuergenRipken 

 

Bei einem Defekt des LGM würde der Kessel auch im Schornsteinfegerbetrieb nicht funktionieren.
Wahrscheinlich ist die Batterie in der Standard-Anzeigeeinheit defekt, dies führt dazu, dass sich die Codieradresswerte ändern und die aktuelle Uhrzeit und das Datum bei einem Stromausfall verloren gehen.
Kodieradressen prüfen und einstellen
00:15
01:00

 

VG

Bitte die Ser.Nr der Therme posten (Aufkleber oben drauf).

IMG_6255.jpeg

Ja, ist eine WS2 von 2004. Also passt das von @divanc gesagte.

 

Prüfe auch die VR20 auf Auslaufspuren an den Elkos. Ggf. diese Platine erneuern.

 

Infos hier.

Vielen Dank für die Antwort, ich habe die Batterie geprüft, die hat 3,4 Volt. Die Zeiteinstellung bleibt bestehen und die Codieradressen habe ich überprüft, die stimmen. Gibt es einen kompletten Reset? Die Elkos habe ich alle schon getauscht und auch die Relais auf der LGM

Hallo @JuergenRipken 

 

Fiedel meinte Kondensatoren am VR 20.

 

2000000.jpg

Was ist BE Comfotrol (ABCD) oder Standard (rot-blaue Knöpfe)?

 

VG

Habe ich getauscht 

Die Knöpfe sind rot und blau

Hallo @JuergenRipken 

 

Setzen Sie die Codieradressenwerte zurück, indem Sie jede Codieradresse einzeln zurücksetzen.
Die Serviceanleitung liegt bei.

Verwenden Sie die Einstellungen für das Standardsteuergerät.

 

VG

Hallo divanc, ich habe jetzt alle Codieradressen überprüft und verändert. Ich habe die Speicherbatterie getauscht. Hat allerdings nicht genutzt. Meiner Meinung nach ist das VR 20 das Problem. Das komische ist, das die Heizpumpe ständig läuft. 

Hallo @JuergenRipken 

 

Falls keine KM-Bus-Pumpe installiert ist oder die Drehzahlregelung der Pumpe defekt ist, können Sie die Codieradresse 12 auf 00 ändern. Die Pumpe sollte dann bei fehlendem Heizbedarf stoppen.

 

VG

2025-07-01 18_51_55-5681516VSA00002_1 (1) (1).pdf – Google Chrome.png

Falls die Therme noch immer nicht regulär anspringt, tausche die VR20. Das Erneuern der Elkos

hilft nur bedingt, wenn der Auslaufzustand zuvor schon so erheblich war, dass Elektrolyt in die

Platine eingdrungen ist. Es ätzt dann dort weiter und zerstört z.B. Durchkontaktierungen.

Vielen Dank für die Antwort, werde ich machen 

Hallo Fiedel, vielen Dank für Antwort, ich habe die VR20 getauscht. Der Brenner läuft aber immer noch nicht. Die Heizpumpe läuft nach wie vor ständig. Im Schornsteinfeger Modus läuft der Brenner. Könnte doch die LGM defekt sein? Vielen Dank im Voraus Jürgen

Wenn es im Schornimodus geht, ist die LGM höchstw. i.o.

Stimmt die angezeigte Außentemp, Speichertemp und Brennertemp?

Ich frag mich gerade,warum der Brenner bei diesen Aussentemps überhaupt laufen soll ? Oder meinst du,dass die Therme kein Warmwasser bereitet ?

Hallo Fiedel, ja Warmwasser geht nicht

Da hätte ich eher den Speicherfühler im Verdacht.

Die Warmwasseranzeige verhält sich merkwürdig. Ich hatte im Normabetrieb 55Grad. Dann für 20-30 Sekunden in den Schorsteinfeger Modus geschaltet und die Anzeige stand auf 61Grad in der Anzeige 

Okay, ist der schwer zu tauschen? 

Da würde ich mich an deiner Stelle mal nach einem neuen Fühler umsehen.

Vielen Dank für die Hilfe. Werde morgen mal meinen SHK Meister anrufen. Schönen Abend noch. 