Guten Abend,
Bei unserem Vitodens 222 WS2 ( Baujahr 2003) dauert die WW Erwärmung ca 1.5 Std., in der die Hzg nicht "bedient" wird.
Was könnte die Abhilfe sein?
Danke
Fritzi
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Die Verstopfung wird bei der Demontage der Elemente festgestellt.
Wenn der Plattenwärmetauscher verstopft ist, geht der Kesselbrenner während der Warmwasserbereitung mehrmals aus (wegen Erreichen der Maximaltemperatur) und die Warmwasserbereitung dauert sehr lange.
So sieht ein skalierter Anschlussbogen aus.
Schöne Grüße
Hallo
In den meisten Fällen liegt das Problem beim ausgekleideten Wärmetauscher und dem Anschlussbogen mit Kalk.
Schöne Grüße
Danke für die Info.
Anschlussbogen kann ich bei der Wartung checken lassen.
Wie ist ersichtlich ob der WT defekt ist, ohne vorab einen neuen kaufen zu müssen?
Gruß
Danke für die Info.
Anschlussbogen kann ich bei der Wartung checken lassen.
Wie ist ersichtlich ob der WT defekt ist, ohne vorab einen neuen kaufen zu müssen?
Gruß
Hallo
Die Verstopfung wird bei der Demontage der Elemente festgestellt.
Wenn der Plattenwärmetauscher verstopft ist, geht der Kesselbrenner während der Warmwasserbereitung mehrmals aus (wegen Erreichen der Maximaltemperatur) und die Warmwasserbereitung dauert sehr lange.
So sieht ein skalierter Anschlussbogen aus.
Schöne Grüße
Hallo Fritzi,
hatte genau das gleiche Problem; WW Aufheizzeit von 21C auf 48C in 1h 20 Minuten ! Das Nachheizen dauerte urlange und Brenner-Temperatur ging immer an die Grenzen. Ladepumpe steht auf Stufe 2 (Mittelstellung)
Abhilfe in Eigenarbeit:
- Speicher geöffnet; und siehe da ... die Magnesiumanode war total zerfressen + die Teilchen verdeckten das Tauchrohr vom Temp.-Fühler; also Speicher komplett gereinigt + Leitungen + neue Magnesiumanode mit Dichtung eingebaut
- Wechsel PWT, war verstopft durch die Teilchen der Magnesiumanode
Und nach der Aktion:
WW Aufheizzeit von 21C auf 48C in 15 1/2 Minuten und das WW Nachheizen erfolgt nun schnell und umgehend.
Bei weiteren Fragen bitte melden.
Verstopfter PWT
Haufenbildung durch Teilchen der Magnesiumanode
Gruß
Alessandro
Vielen Dank erst einmal. Wartung steht an und ich lasse es prüfen.