Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 222 WW Bereitung

Guten Abend,

Bei unserem Vitodens 222 WS2 ( Baujahr 2003) dauert die WW Erwärmung ca 1.5 Std., in der die Hzg nicht "bedient" wird.

Was könnte die Abhilfe sein?

 

Danke

Fritzi

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Die Verstopfung wird bei der Demontage der Elemente festgestellt.
Wenn der Plattenwärmetauscher verstopft ist, geht der Kesselbrenner während der Warmwasserbereitung mehrmals aus (wegen Erreichen der Maximaltemperatur) und die Warmwasserbereitung dauert sehr lange.
So sieht ein skalierter Anschlussbogen aus.

 

20211227_132153.jpg

20211227_133733 (1).jpg


Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo

 

In den meisten Fällen liegt das Problem beim ausgekleideten Wärmetauscher und dem Anschlussbogen mit Kalk.

 

Inked2022-11-20 17_24_39-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.jpg

Schöne Grüße

Danke für die Info.

Anschlussbogen kann ich bei der Wartung checken lassen.

Wie ist ersichtlich ob der WT defekt ist, ohne vorab einen neuen kaufen zu müssen?

 

Gruß

Danke für die Info.

Anschlussbogen kann ich bei der Wartung checken lassen.

Wie ist ersichtlich ob der WT defekt ist, ohne vorab einen neuen kaufen zu müssen?

 

Gruß

Hallo

 

Die Verstopfung wird bei der Demontage der Elemente festgestellt.
Wenn der Plattenwärmetauscher verstopft ist, geht der Kesselbrenner während der Warmwasserbereitung mehrmals aus (wegen Erreichen der Maximaltemperatur) und die Warmwasserbereitung dauert sehr lange.
So sieht ein skalierter Anschlussbogen aus.

 

20211227_132153.jpg

20211227_133733 (1).jpg


Schöne Grüße

Hallo Fritzi,

hatte genau das gleiche Problem; WW Aufheizzeit von 21C auf 48C in 1h 20 Minuten ! Das Nachheizen dauerte urlange und Brenner-Temperatur ging immer an die Grenzen. Ladepumpe steht auf Stufe 2 (Mittelstellung)
Abhilfe in Eigenarbeit:

- Speicher geöffnet; und siehe da ... die Magnesiumanode war total zerfressen + die Teilchen verdeckten das Tauchrohr vom Temp.-Fühler; also Speicher komplett gereinigt + Leitungen + neue Magnesiumanode mit Dichtung eingebaut
- Wechsel PWT, war verstopft durch die Teilchen der Magnesiumanode
Und nach der Aktion:
WW Aufheizzeit von 21C auf 48C in 15 1/2 Minuten und das WW Nachheizen erfolgt nun schnell und umgehend.
Bei weiteren Fragen bitte melden.

Sunny02_0-1671109064059.png

Verstopfter PWT

 

Sunny02_1-1671109096179.png

Haufenbildung durch Teilchen der Magnesiumanode

Gruß

Alessandro

 

Vielen Dank erst einmal. Wartung steht an und ich lasse es prüfen.

 

Top-Lösungsautoren