Mehr erfahren →Hallo,
überprüfe doch mal bitte die Aussagen aus diesem Thread.
Wenn das bei dir auch so ist, reden wir über die Batterie...
Gruß
Fiedel
Das mit dem sprunghaften Steigen ist normal. Die Anzeige wird einfach nur "ab und zu" aktualisiert.
Der Fehler scheint ja mit Temperaturen zusammenzuhängen. Dann könnte es die VR20- Platine sein.
Diese solltest du (oder der Tech.) zuerst mehrmals ziehen / stecken. Falls das nicht hilft, ggf. auch
austauschen.
Es klingt aber doch eher danach, dass sich die Codierung verstellt hat: Es wird der Vorlaufsensor angemeckert, den du aber nicht hast, weil du keinen Mischer hast. Prüfe mal ob die Adresse 04 auf 01 steht (HK ohne Mischer).
Falls nicht, einfach ändern. Wie das geht, steht im Servicemanual.
Sollte das so sein, wird wohl doch die Batterie im Bedienteil leer sein. Dieses Bedienteil sollte der Monteur dann tauschen.
Gruß
Fiedel
Hm, das passt so alles. Auch 04:01 ist richtig (04:00 kannst du probieren und später ggf. wieder zurückstellen).
Die Temp. sehen aber etwas zu hoch aus. Dann sollte der Fokus jetzt auf der VR20 liegen und die o.g. Tipps probiert werden.
Bitteschön! 😊
Theoretisch kann es auch daran liegen, aber die Sensoren sind es in der Praxis recht selten.
Du kannst sie aber durchmessen. Im SM stehen Tabellen mit den Kennlinien der Sensoren.