Hallo zusammen,
Vor der nächsten Wartung würde ich mich über ein wenig Expertise eurerseits freuen, da mich die "Laufgeräusche" seit Jahren stören. Ich habe leider kein Vergleich zu einem Neugerät, von daher kann ich nicht einschätzen ob es schon defekt ist und ein Teileaustausch auf Dauer Besserung bringt.
Hier die passende Audio-Datei: https://1drv.ms/u/s!AiAc1JA0e8BfgqEvJQe35smwelK4Ww?e=5Dd6lm
(1m entfernt) wo die Heizung Warmwasser aufheizt und bei 100% Modulation startet bis runter auf 40%. Bei Minimum von 25% ist das Geräusch noch ertragbar und dort bleibt die Heizung in der Regel auch wenn wieder das Heizwasser aufgewärmt wird (Gerät springt immer zwischen WW und Heizung).
Ist hier klar das es sich nur um ein defektes Gebläse handelt oder gibt es hier noch andere Möglichkeiten?
Kondensat läuft einwandfrei ab.
Kann ein Gebläseaustausch das Geräusch komplett beseitigen oder ist es bei dem Modell normal?
Anlage:
Dachzentrale in DHH / 90cm² / 3 Stockwerke
Vitodens 222-W WS2B 19kW - 7438326
Jährl. Wartung wird regelmäßig durchgeführt
Alter ca. 10 Jahre
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich weiß leider nicht wie das Gebläse gelagert ist oder ob ein Lagerschaden hierfür verantwortlich sein kann.
Bei einem Lagerschaden würde ich eher davon ausgehen, dass es schwergängig ist oder sogar eine Fehlermeldung generiert wird, da das Gebläse nicht mehr auf Drehzahl kommt. Ich vermutet eher, dass das Geräusche vom Motor kommt. Eine Änderung hat an dem Gebläse nicht stattgefunden.
Bevor man das Gebläse austauscht, sollte man auf jeden Fall auch nochmal den Brenner überprüfen.
Grüße
Patrick
Hallo haml3t,
da die Drehzahl vom Gebläse entsprechend mit der Modulation abnimmt kann es durchaus am Gebläse liegen.
Bei der Wartung sollte das Gebläse ausgebaut, geprüft und mit ggf. Druckluft gereinigt werden. Auch sollten alle Stecker in dem Bereich auf festen sitzt geprüft werden. Möglichen wären auch Resonanzgeräusche aufgrund von Vibration.
Grüße
Patrick
Ich weiß leider nicht wie das Gebläse gelagert ist oder ob ein Lagerschaden hierfür verantwortlich sein kann.
Bei einem Lagerschaden würde ich eher davon ausgehen, dass es schwergängig ist oder sogar eine Fehlermeldung generiert wird, da das Gebläse nicht mehr auf Drehzahl kommt. Ich vermutet eher, dass das Geräusche vom Motor kommt. Eine Änderung hat an dem Gebläse nicht stattgefunden.
Bevor man das Gebläse austauscht, sollte man auf jeden Fall auch nochmal den Brenner überprüfen.
Grüße
Patrick