Liebe Community,
ich bin neu hier und habe in euren Foren noch keine Antwort auf meine Situation gefunden:
Ich habe seit Einbau um März 2018 die Warmwassertemperatur an der Vitodens 222-F auf 50°C eingestellt. Mir ist (leider) erst jetzt in der App aufgefallen, dass die Anlage bei ungefähr 46°C immer die Warmwassererwärmung beendet. Ich bin bisher immer von einer Warmwasser-Ausschalttemperatur von 52-53°C ausgegangen, d.h. die eingestellte Warmwassersolltemperatur wird beim Aufheizung immer überschritten. So war das bei der Heizung in meinem anderen Haus. Oder irre ich mich da bei der Vitodens?
Des Weiteren schaltet die Anlage nach der Warmwassererwärmung immer ab, obwohl jetzt im Winter die Heizkörper und die Fußbadenerwärmung genug Energie abnehmen. Nach ungefähr zwei bis drei Minuten "Auszeit" (Kesseltemperatur ist dann bei so 26°C) schaltet sie sich wieder ein und heizt auf 37° - für die Heizkörper. Ist das so richtig mit der "Ausschaltzeit"? Kann ich diese Ausschaltzeit nicht auf 0 Minuten verändern?
Habe für meine beiden Fragen auch in der Installationsanleitung augenscheinlich nichts richtiges gefunden.
Wäre super, wenn jemand da mehr wüsste.
Gruß, Bastian
Hallo Benjamin,
ich habe euch mein Anliegen über ViCare-App mitgeteilt.
Gruß
Hallo Thomas,
wenn das WW im 100l Schichtenspeicher (ohne WW-abnahme) nur aufgeheizt werden muss, beträgt meine Brennermodulation am Anfang 30% und gegen Ende 15%-20% bei einer Kesseltemperatur von 56°C. Wenn z.B. meine Kinder duschen, dann läuft sie stringend gegen 90% - 100%. Dann wird die Anlage ja als Art Durchlauferhitzer benutzt. Das Warmwasser am Hahn hat fast annähernd die Temperatur wie sie in der App angezeigt wird.
Was mir jedoch aufgefallen ist: Die angezeigte WW-Temperatur weist beim gesamten Aufheizprozess in der App sehr größe Sprünge - auch zeitlich - auf (z.B. 42,8°C auf 44,2°C auf 46,0°C und dann schaltet der Brenner aus). Unter dem "Gerätestatus" in der App wird aber die Modulation innerhalb von ungefähr 5s - 10s-Schritten akutalisiert....
Wenn der Brenner mit dem WW fertig ist, geht er aus, das Dreiwegeventil schaltet um und gleichzeitig geht die Heizkreispumpe wieder an.
Für meinen Heizkreislauf (ohne Mischer) benötigte ich bei 0°C Außentemperatur momentan eine Modulation von 12% - 18%. Wäre nicht die "Zwangsabschaltung" beim WW würde die Anlage den ganzen Tag durchlaufen. Ich habe schon unter Codeebene 2 - Kessel - Codenummer 10 auf 75 gestellt. Mit dem Code 10:75 wird der Brenner später abgeschaltet als wenn dort 10:30 steht. Gebracht hat es aber nichts. Meine Intention war es, das Ausschalten zu verhindern bzw. zeitlich zu verzögern, da ja nach nichteinmal 1 min die Kesseltemperatur auf 28°C sinkt und ich aber 37°C Vorlauftemperatur brauche. Weniger Ausschalten --> weniger Brennerstarts --> weniger Verschleiß.
Ich hatte hier mal gelesen, dass die Brennerhysterese -4K / +8K (Ein-/Ausschalten) haben soll und das Warmwasser bei -8K WW-Soll aufgeheizt und bei -4WW-Soll beendet wird. Würde zumindest mit meinen Laienwissen zusammenpassen, da meine Kesseltemperatur beim WW auf 56°C hoch geht und das Abschalten der WW-erhitzung bei 46°C liegt. Temperaturerhöhung wäre somit 10K.
Daher meine Frage: Warum muss der Brenner nach der WW-aufheizung aus gehen, obwohl doch nach dem Umschalten des Dreiwegeventils ich nach nichteinmal 1 min deutlich unterhalb der Brennerhysterese bin (und den Code 10: verändert bzw. verlängert habe)?
Hallo Thomas,
die Parameter 60 und 62 habe ich nicht. Ich vermute, dass das am Schichtenspeicher liegt. Habe das hier im Forum mal gelesen. Das "Schichtenladen" ist ja anderst als ein Rohrwendelspeicher. Bei einem Viessmann Wandgerät (z.B. Vitodens 300-W) mit nebenstehendem Warmwasserspeicher soll das so sein.
Trotzdem würde ich gern mal von einem Viessmann Experte wissen, warum der Brenner nach der WW-aufbereitung zwangsweise ausgeschaltet wird...
Als meine Frau heute geduscht hat, war die Kesseltemperatur bei 62°C und die Modulation bei 99%. Eine höhere Kesseltemperatur habe ich bisher in der App nicht bemerkt.
Der Parameter 06 in der Codierebene 2 beim Kessel ist auf 83°C eingestellt (den ich aber nie verändert habe).
Ist die Temperatur bei dir höher?
Gruß
Hallo Bastian,
ja, bei meiner Anlage ist die VL Temperatur bei der WW Bereitung etwas höher. Den WW Sollwert habe ich auf 45 °C eingestellt. Der Parameter 60 (den es bei Deiner Anlage wie Du schreibst nicht gibt) steht bei mir auf 20 K. Das bedeutet, dass die Steuerung die VL Temperatur während der WW Bereitung um 20 K höher, als den WW Sollwert einstellt, bei mir also 65 °C. Vermutlich "schießt" meine Anlage deshalb auch etwas über das Ziel hinaus und die Isttemperatur liegt am Ende bei 53 °C. Das ist für mich aber ok.
Bei Deinem Schichtenspeicher ist das vermutlich alles etwas anders und daher schlecht vergleichbar. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Lage des Temperatursensors innerhalb Deines Speichers auch eine Rolle spielt. Vielleicht stellt sich ja je nach Lage auch eine etwas andere Endtemperatur ein.
Viele Grüße, Thomas