Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Vitodens68,
möglicherweise arbeitet dein MAG nicht korrekt. Wie hoch ist der Anlagendruck? Und wie hoch ist der Vordruck des MAG?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Das Ausdehnungsgefäß muss auf der Druckseite der Pumpe verbaut sein.
MfG
W.F.
Hi ich verstehe deine antwort nicht,,ausdehnungsgefäss ist ordnungsgemäss verbaut anlage im betrieb,blos wenn nur ww heizen will steigt der druck mit heizbetrieb und ww betrieb keine problem woran liegt es?
Hallo Vitodens68,
möglicherweise arbeitet dein MAG nicht korrekt. Wie hoch ist der Anlagendruck? Und wie hoch ist der Vordruck des MAG?
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hi Timo danke dass du antwortest,Druck ist 1,5 bar ausdehnungsgefässdruck habe nicht gemmessen, aber wenn ich codierung A2 0 eingebe läuft und steigt der druck nicht ,wenn A2 2 ist dann steigt der druck , ist dann gefäss undicht oder kein druck drine oder einstelleung? Hatte HB geholt er sagte ich soll es so lassen wenn es so läuft aber er hat nix gemmessen und nicht gemacht nur kasiert wäre dankbar für jeder hilfe
Guten Morgen,
betreibst du Fußbodenheizung oder Heizkörper? Besitzt du ein externes Ausdehnungsgefäß oder nur das interne? Steht die Anlage in einem Einfamilienhaus oder einer Wohnung? Bitte entschuldige die vielen Fragen.
Der Vordruck sollte immer der geodätischen Höhe der Anlage entsprechen. Also dem Höhenunterschied zwischen dem Kessel und dem obersten Heizkörper.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hi Timo Ausdehnungsgefäss 0,8bar anlagendrück 1,2 bar wenn ich auf codierebene A2 0 ist läuft sonst A2 2 ist heizt und dabei steigt anlagedruck hoch
Guten Morgen,
hast du noch ein externes Ausdehnungsgefäß? Oder hast du nur das interne? Teile mir doch bitte mal die Herstellernummer deiner Anlage mit.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
habe keine externegefäss
7186846612786103. Vitodens 200wb2a habe keine externegefäss
Hallo Timo anlage läuft zurzeit mit grundeinstellung bei ww steigt druk ,wenn A2 2 eingestellt ist im moment A2 0 eingestelt. Der erreicht mit A 2 vorgegebene temp aber läd wasser nicht ab zirkuliert nicht wird sehr heiss. läuft nur heizbetrieb mit A2 0 ist dann läuft aber pumpe dauer und zirkuliert
Hier die Einstellung 00 2 . 06 50 A5 5 .A2 0 . C5 20. C6 74 . d3 11. d4 2 codierung2. 53 1. 56 1 .59 .0 60 2. 6F 65. 71 0 . 72.2. 73 0. 7F 1 F2 8 F8 minus8 F9 minus 14 Fa 20 Fb 30 80.1 81.1 A2 0 A5 5 von 21 bis 52 sind 0. Eingestellt
Hallo Vitodens68,
bitte entschuldige die späte Antwort. Wurde das Problem mittlerweile gelöst? Ich bin der Meinung, dass du noch ein externes Ausdehnungsgefäß benötigst. Dein Fachpartner kann auch berechnen, welches Volumen das MAG haben muss.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo grüss dich ,das mit MAG ist ok fehler war das lienearstellmotor nicht gesteuert wurde,HB hat von mein alte gerät umzu testen Gerätnr 7176540/ in 7186846 regelung eigebaut. Es läuft nur da ist stoerung b7 aufgetaucht,er könnte es nicht lösen woran liegt es nun ? wie wird es entstoert oder was ist falsch gelaufen? Er sagte regelung pasend bitte hileer mfg
Guten Morgen Vitodens68,
die Störung B7 bedeutet - Kesselcodierstecker fehlt, defekt oder falscher Kesselcodierstecker.
Wurde dieser mitgetauscht? Der Kesselcodierstecker sollte bei Regelungstausch immer mitgetauscht werden, sonst wird die Störung immer wieder kommen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hier sind noch die technischen Unterlagen zu deiner Anlage als Link
freundliche Grüße
Timo Brüssing