Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo, unsere Vitodens ist nach einer Sommerabschaltung sehr gut hochgefahren, hat Warmwasser und Räume erwärmt. Nach erreichen der
Solltemperatur hat die Heizung abgeschaltet und ist nicht mehr hochgefahren. Nach Neustart ein/aus und Reset ist das Gebläse gelaufen, wie auch die Zirkulationspumpe aber kein starten des Heizkessels, alles ohne Fehlercode.
Meine Vermutung,
die Kesselkreisregelung ist defekt.
Hier die Daten:
Viessmann Vitodens 200w WB2C 7424981004456107 witterungsgeführt mit Steuerung HO1A, 1HK und ein Vitocell V 300. Kesselregelung 7249628036013100
VBC 132-A04.101, Kesselnr. 7474472011390102
Sollte meine Vermutung stimmen, wobei ich ihren Ratschlag benötige, welche Alternative Kesselregelung kann ich benutzen bzw kaufen.
Habe im Forum gelesen, dass die
VBC 132-A06.101 passen könnte und benötige ich einen neuen,Codierstecker oder geht der von der alten Regelung.
Ich freue mich auf ihre Antwort.
Viele Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi,
höchstwahrscheinlich ist hier nur ein Kondensator defekt.
Checke doch mal deine Adresse 38: Wenn die 33 anzeigt, hast du diesen Fehler.
Es gibt dann im Netz auch Reparaturdienste...
Gruß
Fiedel
Hi und Danke für die schnelle Antwort,
leider bin ich z.Z. auf Dienstreise und kann erst nächten Montag schauen.
Darf ich mich dann nochmals melden.
Grüße Uwe
Hi,
höchstwahrscheinlich ist hier nur ein Kondensator defekt.
Checke doch mal deine Adresse 38: Wenn die 33 anzeigt, hast du diesen Fehler.
Es gibt dann im Netz auch Reparaturdienste...
Gruß
Fiedel
Hi und Danke für die schnelle Antwort,
leider bin ich z.Z. auf Dienstreise und kann erst nächten Montag schauen.
Darf ich mich dann nochmals melden.
Grüße Uwe
Hi Uwe,
ja klar. Prüfe das sobald du Zeit findest und melde dich dann wieder.
Gruß
Fiedel