Wie kann ich die minimale Heizleistung (1503.0) erhöhen. Laut Bedienungsanleitung sollte sie 40 betragen, steht aber auf 7. Die Räume werden nicht richtig warm. Ich konnte den Wert auf 28 erhöhen, ließ sich aber nicht weiter hochstellen. Woran liegt das? Die min. Drehzahl (1102.0) liegt bei 80 und die Max. Drehzahl (1102.1) bei 100.
Könnt ihr mir helfen?
Hallo Franky, ich beheize 50 qm im EG und 50qm im 1.OG. . Angeschlossen sind aber nochmal ca. 50 qm EG und 50 qm 1. OG, die nur über HK versorgt werden, aber da diese Räume nicht genutzt werden, halte ich sie nur frostfrei. Richtig warm werden sollen die o.g. 100 qm.
Was meinst du mit RTL- Ventilen? Die Rotex- Stellmotoren der Fußbodenheizung?
RTL- Ventil: sind Rücklauftemperaturbegrenzer. Werden üblicherweise in Mischinstallationen eingesetzt.
Ist aber so erstmal nicht von Belang.Es hat ja bisher funktioniert.
Was mir eher Sorge macht,ist die Tatsache,dass ein sehr geringer Volumenstrom vorliegen wird. Und der könnte mitunter so gering sein,dass die Therme gar nicht erst anspringt.
Danke lieber Franky! Wo finde ich die Anzeige vom Volumenstrom in der Therme?
Die 200er Vitodense haben keinen Volumenstromsenor, nur die 300er.
Lässt sich.leider nicht ablesen. Ich nehme es nur wegen deiner Beschreibung an.. Frostfrei heißt so gut wie immer geschlossen..
Man könnte mal einen Test machen. Du drehst alle Thermostate auf. Die Therme sollte nun fast durchheizen Je nach Zeitprogramm.
Würde da auch die Schornsteinfegereinstellung helfen bzw. Etwas aussagen?
Nein, da du mit der Schornsteinfegerfunktion nur die Regelung übergehst. Sie hat keinen Einfluss auf die Stellung der Thermostate.
Okay. Dachte nur um zu schauen, ob sie heizt.
Ach ,so meinst das! Mmh,zumindest kannst abschätzen,ob ein ausreichender Volumenstrom anliegt. Je nachdem,wie schnell die Vorlauftemperatur ansteigt. Je schneller die Temp.,desto geringer der Volumenstrom.
Ist aber eben nur ein grober Anhaltspunkt.
Danke Franky,
im Moment bin ich nicht vor Ort.
Wenn ich wieder da bin und es kälter geworden ist, steht das Problem Heizung wieder an. Habe mir in der Zwischenzeit Hilfe gesucht, so dass ich eure Tipps dann fundamentierter umsetzen kann.
„Je schneller die Temperatur desto geringer der Volumenstrom“, meinst du. Für mich als Laie und dem was ich mitbekommen habe, bedeutet das, dass die Wärme nicht weitergeführt wird. Da kommt dann wieder der zu geringe Querschnitt meiner Rohrleitungen ins Spiel. Ich müsste die Einstellungen meiner Therme so geschickt modifizieren, dass es trotzdem, wie bei der alten Buderus, ausreichend warm wird. MacVito sprach von der Heizkennlinie, die jetzt bei 1,4 liegt und behutsam bei kälteren Temperaturen angehoben werden müsste.
Ja,ein zu geringer Querschnitt verschärft das Ganze noch. Da hier zur Erhöhung des Volumenstromes nur die Fließgeschwindigkeit bleibt. Viel Spielraum hast da nicht.