Vitodens 200 schaltet den Brenner nicht ab obwohl der Rücklaufheiß ist.

Vitodens 200 schaltet den Brenner nicht ab obwohl der Rücklaufheiß ist.

Die eingestellten Werte von Vorlauftemperatur zur Aussentemperatur passen zusammen, die Rücklauftemperatur zur Therme ist genauso so hoch wie der Vorlauf und der Brenner schlatet nicht ab.

3 ANTWORTEN 3

Hallo HKW,

eine geringe Spreizung zwischen Kesselrücklauf und Kesselvorlauf bedeutet, dass keine Wärmeabnahme vom System erfolgt. Jedoch versucht der Brenner den ermittelten Kessel- bzw. Vorlaufsollwert zu überschwingen, um möglichst lange Brennerlaufzeiten und weniger Taktungen zu haben.
Die Brennerhysterese liegt bei:
Brenner EIN bei Kesselsollwert -4K
Brenner AUS bei Kesselsollwert +8K

Beste Grüße °ro

Können diese Werte geändert werden ? Das Gerät ist an einen 600l Pufferspeicher angeschlossen und ich bin der Meinung das der Brenner erst wesentlich später wieder Starten müsste . Der Puffer ist heiß von oben bis unten und der Brenner läuft munter weiter. Das Bescheidene ist es wird Gas verbrannt obwohl die Wärme nicht abgenommen wird.

Hallo HKW,

das geht leider nicht zu verstellen. Die Hysterese ist fest auf dem Codierstecker hinterlegt. Nach welchem Anlagenschema (ID) ist Deine Anlage verbaut worden?

Was ist das für eine Pufferausführung?

Sind Speicher- und Puffersensor vorhanden und richtig positioniert?

Beste Grüße °ro