Unsere neue Vitodens 200 (mit Vitocell 100 für Heisswasser), eingebaut Oktober 2019, brummt an manchen Tagen laut. Aufgefallen war uns das schon im November nachdem der hydraulische Abgleich stattgefunden hat. Die Therme brummte dann ständig, ausser im Nachtbetrieb. Seitdem mehrere Termine mit Viessmann und Thermondo, zuletzt wurde angeblich die Pumpe ausgetauscht und unser komplettes Heizungssystem entlüftet, woraufhin das Brummen seltener auftritt. Anbei eine kurze Video- Aufnahme wie sie momentan vor sich her brummt. Ist dieses Brummen normal?
Vielen Dank für jegliche Info.
Hallo Jens
Bei uns war es so dass ein Techniker von Thermondo sich 2 Heizkörper angeschaut hat und dort beim Thermostat etwas eingestellt hat, was geholfen hat. Es lag dann wohl im Endeffekt an einem hydraulischen Ausgleich der an den Heizkörpern vollbracht werden sollte, was die Installateure davor nie taten.
Ich muss dazu sagen das wir hier auch ein recht altes Einrohrsystem haben (die einen sagen es ist ein Einrohr-, andere eine Zweirohrsystem).
Das laute Brummen ist mir seitdem nicht mehr so aufgefallen, warten wir mal den Winter ab.
MfG