Hallo Wawan,
zuerst wäre interessant um welche Vitodens 200 es sich handelt. Beim Vitodens 200 handelt es sich um ein Brennwertgerät, in welchem bei der Verbrennung Kondensat entsteht.
Da in den Abgasen sich Kondensat bildet gibt es z.B. Hornissen, Wespen etc. die im Abgasrohr verenden und durch das Kondensat hinunter in den Abgaswärmetauscher des Gerätes gespült werden. Dieses Kondensat wird durch einen Siphon
geleitet und wird dann ins Rohrnetz abgeleitet. Es sammeln sich somit im Siphon des Gerätes die verendeten Tierchen....
Dadurch bildet sich ein Schlamm im Siphon der zu Kondensatrückstau führen kann.
Kurzum einmal jährlich sollte der Wärmetauscher inspiziert und gereinigt und gespült werden. Kontrolle der Abstände Zündelektrodenblock und Ionisationselektrode. Gegebenenfalls Austausch . Nach erfolgten schritten sollte Abgasmessung in Grund- und Vollast erfolgen um sicheren Betrieb zu gewähren. Serviceintervalle kann man in der Regelung einstellen um automatisch an die Wartung erinnert zu werden.