abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 WB2 Fehlermeldung FE

Hallo zusammen,

 

ich habe an meiner Vitodens 200 das Problem, dass die Störung FE erscheint und wir dadurch kein Warmwasser und keine Heizung haben. Die Lüftung läuft kurz an, dann kommt ein klacken und es leuchtet wieder rot. Reset bringt nichts.

 

Der Zündtrafo und die Zündelektrode wurde bereits ausgetauscht, hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?

 

Danke und viele Grüße.

 

 

38 ANTWORTEN 38

Schreib mal die Seriennummer des Gerätes.

Ist es ein Gerät aus den 2000er Jahren, brauchst einen neuen Feuerungsautomaten(LGMXX) Es könnte auch die berühmt- berüchtigte VR 20 in MItleidenschaft gezogen worden sein.

IMG_0561.jpeg

Müsste 2000er sein ja.

 

Baujahr 2003. Da liegt es mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit am :

7871315

Feuerungsautomat LGM29.55B6201 oder der:

7823072

Leiterpl. VR20

Die bilden beide einen zusammengesetzten Feuerungsautomaten. Häufig sind auf der VR 20 die Kondensatoren ausgelaufen. Es gibt Reparaturdienste im Netz. Die Reparatur ist meist billiger als ein Neukauf.

Mit der Repa hat Viessmann aber nichts zu tun. Denn Viessmann untersagt sämtliche Instandsetzungen am FA.

 

Danke schomal für deine Hilfe. Befindet sich beides im Bedienteil bzw. Steuerung?

Falls du löten kannst: Es ist nur eine Lötstelle. Das Relais sollte aber später besser noch erneuert werden.

 

Gruß

Fiedel

Danke, wo liegt denn diese Platine?

In dem Kasten wo vorn das Display dran ist. Der muss komplett auf.

Der muss dazu nach vorne geklappt werden.

Der Wiedereinbau ist ein bissel Tricky,weil man eigentlich vier Hände bräuchte:-) Da ist einmal das Manometer und auf der anderen Seite der Netzschalter.

Habe es gelötet, hat aber leider nicht geklappt. Kann es noch etwas anderes sein?

Natürlich kann es etwas anderes sein. Wenns tatsächlich nur eine Lötstelle gäbe, die in Frage kommt, gäbs die Reperaturfirmen gar nicht.

Du könntest mal ein Bild von der VR 20 reinstellen. Vorder-und Rückseite.

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

Die sieht noch gut aus, hat aber die schlechten Elkos. Die sollten unbedingt erneuert werden.

 

Dann muss Fehlersuche gemacht werden: Hier ab S. 10 ist der Fehlersuchbaum.

Ein extra Paar Zündelektroden macht sich immer gut zum anschließen und Funken beurteilen.

Dreht der Gaszähler wenn gezündet wird?

Gaszähler dreht aber eben nur kurz.

Dann ist anzunehmen, dass kein Zundfunke entsteht.

Hast du Fotos von der Lötstelle vorher/nachher gemacht?

Leider nicht

Und das kann auch an der Platine liegen?

Der Zündtrafo ist extra. Ein meist schwarzer Würfel am Brenner. Aber die Bestromung erfolgt über den FA.

Der Zündtrafo ist neu.

Wird er auch bestromt ?

Jetzt geht die Kesseltemperatur hoch und es ist grün, leider war das sonst nie von dauer.

Therme läuft also ?

Top-Lösungsautoren