abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 W und Vitodens 300 W: beträgt die Heizleistung der 200 W tatsächlich max. 150 KW?!

Ich habe zwei Angebote bzgl. einer neuen Heizungsanlage mkt Viessmann-Geräten. Ein Installateur bietet die 200 W an, ein anderer die 300 W.

Ich versuche nun herauszufinden, welche Anlage für mich die richtige ist.

Das Haus ist ungedämmt und Baujahr 1956.

 

Die 200 W leistet laut Technischen Daten maximal 150 KW , während die 300 W maximla 35 KW schafft. Das verunsichert mich. Kann jemand erläutern, warum die Unterschiede so groß sind?

 

Tendiere an sich zur 300 W, aber die viel geringere Heizleiszung macht mir Sorgen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Markus_B_81,

 

sowohl der Vitodens 200 als auch der Vitodens 300 sind in verschiedenen Leistungsbereichen erhältlich.

 

Der kleinere Vitodens 200 B2HA ist in folgenden Leistungsbereichen erhältlich: 3,2 - 13 kW; 3,2 - 19 kW; 5,2 - 26 kW; 5,2 - 35 kW

 

Der Größere in: 12 - 45 kW, 12 - 60 kW; 20 - 80 kW; 20 - 100 kW; 32 - 125 kW; 32 - 150 kW

 

Der Vitodens 300 zeichnet sich unter Anderem durch einen höheren Modulationsbereich aus.

Es gibt diesen Wärmeerzeuger in folgenden Leistungsbereichen: 1,9 - 11 kW; 1,9 - 19 kW; 4 - 26 kW; 4 - 35 kW

 

Wenn die Wärmebedarfsberechnung ergeben hat, dass die 35 kW-Variante ausreichend ist, hast du die Wahl zwischen dem Vitodens 200 oder dem Vitodens 300. Die Wahl des richtigen Systems richtet sich in der Regel nach der maximalen Nennwärmeleistung.

 

Die Angaben auf der Hompage beziehen sich auf den gesamten Leistungsbereich, den die jeweilige Baureihe mit ihren verschiedenen Varianten abdecken kann.

 

Weitere Informationen dazu und die entsprechenden Datenblätter für alle Leistungsbereiche, findest du hier:

 

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-200-w.html

 

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.html

 

Beste Grüße °jo

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Markus_B_81,

 

sowohl der Vitodens 200 als auch der Vitodens 300 sind in verschiedenen Leistungsbereichen erhältlich.

 

Der kleinere Vitodens 200 B2HA ist in folgenden Leistungsbereichen erhältlich: 3,2 - 13 kW; 3,2 - 19 kW; 5,2 - 26 kW; 5,2 - 35 kW

 

Der Größere in: 12 - 45 kW, 12 - 60 kW; 20 - 80 kW; 20 - 100 kW; 32 - 125 kW; 32 - 150 kW

 

Der Vitodens 300 zeichnet sich unter Anderem durch einen höheren Modulationsbereich aus.

Es gibt diesen Wärmeerzeuger in folgenden Leistungsbereichen: 1,9 - 11 kW; 1,9 - 19 kW; 4 - 26 kW; 4 - 35 kW

 

Wenn die Wärmebedarfsberechnung ergeben hat, dass die 35 kW-Variante ausreichend ist, hast du die Wahl zwischen dem Vitodens 200 oder dem Vitodens 300. Die Wahl des richtigen Systems richtet sich in der Regel nach der maximalen Nennwärmeleistung.

 

Die Angaben auf der Hompage beziehen sich auf den gesamten Leistungsbereich, den die jeweilige Baureihe mit ihren verschiedenen Varianten abdecken kann.

 

Weitere Informationen dazu und die entsprechenden Datenblätter für alle Leistungsbereiche, findest du hier:

 

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-200-w.html

 

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.html

 

Beste Grüße °jo

 

Du könntest ja auch mal erwähnen, welche Wohnfläche damit beheizt werden soll. Mal angenommen, du würdest die 35kW-Variante wählen, muss das Haus mächtig gross sein, da die 35kW für 300 und mehr qm reichen würden.
Beheizt werden sollen 180 qm Wohnfläche im ungedämmten Altbau, Baujahr 1956; Zweifamilienhaus freistehend.
Da würde ich keine 15 kw einsetzten. Da hat wohl einer recht behalten wenn er den 35 kw Vitodens 300 anbietet. Habe mal ausgerechnet ungedämmt Baujahr vor 1960 komme ich auch auf 35 kw.
180 qm ist im Bezug auf die Leistung grenzwertig. . Im Normalfall würde die 200er mit 26kW reichen, Und da die auch nicht niedriger als 5 kW runtermodulieren kann, würde ich eher diese wählen. Die 19er halte ich aufgrund der fehlenden Dämmung für zu klein.
Top-Lösungsautoren