Vitodens 200 W ist der Aussentemperaturfühler defekt (zeigt 45 Grad). Wie kann ich die Heizung in

Vitodens 200W ist der Aussentemperaturfühler defekt (zeigt 45 Grad). Wie kann ich die Anlage inen "Notbetrieb" versetzen ?

 

5 ANTWORTEN 5

Den Aussenfühler entweder gegen einen Festwiderstand von 500Ohm ersetzen oder ganz abziehen.  Beim Abziehen erscheint eine Fehlermeldung, welche sich wegdrücken lässt. Die Anlage fährt dann aber , als wären draussen 0°C.

Natürlich sollte der Sensor zeitnah ersetzt werden.

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Grüße Dieter

@Franky wie kommst du auf 500 Ohm? Du weisst doch gar nicht welche Vitotronic verbaut ist. Die neueren haben NTC Fühler 10 kOhm

Ich bin der Einfachheit halber mal davon ausgegangen. Zumal Aussenfühler im allgemeinen nicht so schnell kaputtgehen.

Hallo zusammen,

Um den Widerstand bin ich rum gekommen- neuer Fühler und die Anlage läuft wieder. Allerdings war die Lebensauer des ersten Aussenfühlers mit nicht einmal 3 Jahren doch relativ kurz-hoffe der Neue hält etwas länger. Vielen Dank für die Unterstützung, Dieter