Halli, dieser Vitodens 200-W dröhnt beim Starten nach ca. 10 Minuten Standzeit. Wartung gestern durchgeführt, Verschleißteile erneuert. Abgasmessung bei Vollast ca 100ppm CO. Wenn er kurz hintereinander startet, gibt es kein dröhnendes Geräusch.
Was kann das sein?
Wenn die Haube oben ist, hört man, dass im Gehäuse ein Überdruck vorhanden ist.
lG
Hallo Caesar1607,
war das Dröhnen schon vorher vorhanden oder erst nach der Wartung? Ist dies ein B2HA? Wie viel kW hat die Anlage und wie lang ist das Abgassystem.
Spontan würde mir erst mal der Flammenkörper einfallen, evtl. sind dort Beschädigungen.
Klingt verdächtig nach unpassendem CO2-Gehalt. Es wäre möglich, dass die Dichtungen des Abgasrohres undicht geworden sind(Stichwort: Sägezahnbildung)
Dazu würden auch die 100ppm passen.