Hallo
Da bei mir der Außentemperatursensor auf der Sonnenseite verbaut worden ist, bekomme ich sobald die Sonne drauf scheint hohe Temperaturen angezeigt. Da ein Umsetzen nicht mehr möglich ist, wollte ich fragen ob man nicht die Außentemperatur vom Wetterdienst aus der Viessmann App dafür nehmen könnte anstelle des Außentemperatursensor?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo ClaudeF,
für einen Vitodens 200-W der neusten Generation sagt die Montageanleitung folgendes:
Um eine ganz genaue Aussage treffen zu können, benötige ich die Herstellnummer deiner Anlage.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und ist auf dem Typenschild der Anlage zu finden.
Besten Gruß
Hallo ClaudeF,
das ist leider nicht möglich, die Anlage arbeitet ausschließlich mit den Daten des Außentemperatursensor.
Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team
Schade, frage mich wofür man den Wetterdienst dann braucht...
Wie lang darf das Kabel für den Außentemperatursensor maximal sein?
Hallo ClaudeF,
für einen Vitodens 200-W der neusten Generation sagt die Montageanleitung folgendes:
Um eine ganz genaue Aussage treffen zu können, benötige ich die Herstellnummer deiner Anlage.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und ist auf dem Typenschild der Anlage zu finden.
Besten Gruß
7722306020067127
Hallo ClaudeF,
vielen Dank für die Herstellnummer, bei deinem Vitodens handelt es sich in der Tat um das Modell, das ich als Beispiel herangezogen hatte.
Die maximale Länge liegt also bei 35 Meter.
Besten Gruß