Hallo,
wenn der Verbrühschutz durch die Zirkulation immer auf Temperatur gehalten wird, scheint das leider "normal" zu sein.
Du kannst selbst mal Googlen "site:www.haustechnikdialog.de esbe verkalkt"
z.B.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/154449/Esbe-VTA323-Brauchwassermischer-Problem
VG
Hallo,
>>Kesseltemperatur Soll und Ist: 60°C
und wie sind Warmwasser Soll und ist?
VG
Hallo,
kein Problem 🙂
Wenn das WW läuft, wie ist die (gefühlte) Temperatur an der Leitung vor und nach dem Esbe?
Vielleicht schließt der Verbrühschutz nicht mehr und mischt immer KW dazu..?
VG
Hallo,
wenn der Verbrühschutz durch die Zirkulation immer auf Temperatur gehalten wird, scheint das leider "normal" zu sein.
Du kannst selbst mal Googlen "site:www.haustechnikdialog.de esbe verkalkt"
z.B.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/154449/Esbe-VTA323-Brauchwassermischer-Problem
VG
Gerne
Danke für die Rückmeldung.
guten Rutsch!