Vitodens 200-W WB2HA 19

Betrifft: Vitodens 200-W WB2HA 19

Guten Tag,

für das Gerät gibt es eine Interne Erweiterung H1, Best.Nr.7179057, an der man u.a.
eine externe Heizkreispumpe, für einen für Heizkreis ohne Mischer, anschließen kann.


Wird die angeschlossene externe Heizkreispumpe über die Heizungsregelung abgeschaltet,
wenn im Betriebsprogramm die Betriebsart „Nur Warmwasser“ gewählt ist?


Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @oekoedi 

 

Wenn Parameter 53:2 eingestellt ist, sollte die Heizungspumpe für den Heizkreis A1 abschalten, sobald das Betriebsprogramm auf „Nur Warmwasser“ eingestellt ist.

Ausgenommen im Fall des Frostschutzes.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2026-09-10 16_15_28-5619315VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png
2 ANTWORTEN 2

Hallo @oekoedi 

 

Wenn Parameter 53:2 eingestellt ist, sollte die Heizungspumpe für den Heizkreis A1 abschalten, sobald das Betriebsprogramm auf „Nur Warmwasser“ eingestellt ist.

Ausgenommen im Fall des Frostschutzes.

 

VG

2026-09-10 16_15_28-5619315VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png

Danke für die schnelle und aussagekräftige Antwort, das hilft weiter.