Vitodens 200-W Kaskade mit 2 Stück B2HA und Speicherladesystem Dekamatik mit 80kWStörung E3

hallo

ich habe eine Kaskadenanlage mit dem 80kW Speicherladesystem der Dekamatik.

Das Problem bei der Warmwasserbereitung ist, dass ein Kessel immer auf Störung E3 geht.

Besteht die Möglichkeit, nur 1 Kessel für die Warmwasserbereitung freizugeben?

3 ANTWORTEN 3

Hallo Caesar,

rein interessehalber, wie wird die 2er Kaskade angesteuert, bzw. was für eine Kaskadenregelung wurde hier eingesetzt?
Prinzipiell bekommen die Brennwerter von der Masterregelung eine Wärmeanforderung. Je nach gefordertem Sollwert und unter Berücksichtigung eines Ein- bzw. Ausschaltintegrals schaltet sich der zweite Wärmeerzeuger dazu und auch wieder weg. Die Warmwasserbereitung einzeln nur auf einen Kessel zu beziehen funktioniert nicht. Vermutlich wird es hydraulisch ein Problem in der Wärmeabnahme geben. Das geht dann aber ins Detail und sollte von uns vor Ort angeschaut werden.

Beste Grüße °ro

Servus
wir haben 2 Stück B2HA-100 mit Vitotronic 333. Bei der Warmwasseranforderung starten immer beide Kessel, das Problem besteht hier nur, wenn die Kalibrierungsphase eintritt, denn dann haben beide Kessel Leistungsüberschuß.
Daher meine Frage, ob mann das irgendwie umstellen kann.
Bringt es was, auf Heizwertkaskade mit Reihenschaltung umzustellen?

Hallo Caesar,

die Ausführung der Kalibration ist abhängig von den Brennerstarts. Die Starts werden bei jedem Vitodens intern gezählt und von einem vorgegebenen Wert abgezogen. Hier wird als Beispiel alle 512 Starts eine Kalibrationsanforderung durch den Feuerungsautomaten generiert. Eine gleichzeitige Anforderung beider Kessel für eine Kalibration wäre schon ein Zufall. Durch die Heizwertstrategie wird möglichst vermieden, den zweiten Kessel zuzuschalten. Wenn Du diese Variante testen möchtest, sollte auf jeden Fall eine Kesselfolgeumschaltung (Adresse 38:01), d.h. Umschaltung des Führungskessels an jedem Ersten im Monat, programmiert sein. Dadurch würde die Belastung beider Kessel identisch und somit gerecht aufgeteilt sein. 😉

Beste Grüße °ro