Die Heizung läuft auf Störung, Zeichen "Wanne mit Pfeil nach oben"
Nach neustart, heizt das Gerät einwandfrei mehrere Stunden/Tage, das Besondere ist meiner Meinung nach, das der Druck auf ca. 2,5 Bar steigt.
Sicherheitsventiel und Schnelllüfter wurden bereits getauscht, undicht
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hier ist mit Sicherheit das Ausdehnungsgefäss ohne Vordruck. Erfahrungsgemäss halten die Dinger etwa 7 Jahre, dann sind sie meist fertig.
Wenn deines schon so alt sein sollte, würde ich es auch nicht mehr auffüllen, sondern gleich ersetzen.
hast Du mal das Ausgleichsgefäß überprüft? Das ist ein meist roter Druckbehälter der mit 1 - 2 Meter Rohr and den Heizkessel angeschlossen ist. Dranklopfen und wenns hohl kling ist es gut. Wenn nicht ist die innere Blase geplatzt und das Ding vollgelaufen und somit kaputt.
Hier ist mit Sicherheit das Ausdehnungsgefäss ohne Vordruck. Erfahrungsgemäss halten die Dinger etwa 7 Jahre, dann sind sie meist fertig.
Wenn deines schon so alt sein sollte, würde ich es auch nicht mehr auffüllen, sondern gleich ersetzen.