Moin
Ich suche eine Möglichkeit die Heizwasserpumpe auch im abgeschalteten Heizbetrieb anzusteuern
um überschüssige PV Energie sinnvoll zu verwenden bei Einer Vitodens 200 BJ 2018
Dazu ist besagter Durchlauferhitzer Best 7423711 in den Rücklauf des Heizungskreises eingebaut
und wird von einem AC Thor 9S gesteuert (6KW) wenn er denn endlich mal wieder verfügbar wird.
nun suche ich einen Möglichkeit die Heizkreis Pumpe über ein Relais anzusteuern. auch gerne
über Zusatzplatine, PWM wenn es so nicht über die Thermensteuerung möglich ist
Aktoren Test ist keine Alternative dafür.
Falls du für das Problem mit der Ansteuerung noch eine Lösung suchst kann ich dir eine sagen.
wir haben ein ähnliches Szenario und haben die Pumpensteuerung über ein Viessmann SM1 Solarmodul gemacht.
Vorteil 1: er zeigt dir die Solare Energie als Heizungsunterstützung in der Heizung an
Vorteil 2: du kannst eine Nachheizunterdrüclung einstellen