Mein Vitodens-Kessel hat eine Modulation von 2,4 kW - 24 kW. Wenn der Bedarf minimal ist, werden 15% der Leistung angezeigt. Ich denke, es sollte auf 10% fallen, aber ich lege niemals die Macht auf diesen Wert.
Ich habe eine Frage. Bezieht sich die aktuelle Leistung in % auf die Nennleistung des Ofens in kW oder auf die im Regler eingestellte Leistung (Mindesteinstellung 9, max 81)?
Ein Modulationsverhältnis 1:10 gibt es nur bei Vitodens 300, nicht Vitodens 200. Bitte schau am Typenschild deines Geräts (ist meistens auf der oberen Abdeckung), welchen Leistungsbereich dein Gerät hat. Vermutlich beantwortet dies auch deine Frage.
Das Typenschild auf der oberen Abdeckung zeigt: Pmin - 2,4 kW Pmax - 24,1 kW, so sollte das Modulationsverhältnis 1:10 sein. Wenn es nach der Werksnummer geprüft werden kann, lautet dies: 7570777 603759118
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil... Sorry, dieses Gerät kannte ich bisher nicht. In diesem Fall soll die Frage besser jemand von Viessmann beantworten (frühstens am Montag).
Hallo Zusammen, @Greg, ich denke mal, dass der Vitodens im Ausland betrieben wird, oder? Für Deutschland hat dieser Kessel auf jeden Fall keine Zulassung.
Da es im Ausland teilweise keine 300er Serie gibt, hat man sich im 200er Segment für diese Modulation entschieden. Beste Grüße °pa