Hallo
wir haben das Problem, dass unsere Heizkörper besonders in der oberen Etage unseres Einfamilienhauses nicht mehr warm werden. Beim Entlüften am Heizkörper merkt man, dass keine Luft mehr aus dem Ventil kommt.
Wir haben eine Vitodens 200 und einen Vitocell 100 von 2001.
Der Druck ist unter 0,8 Bar.
Ist es richtig, dass man den Hahn (grüner Pfeil) mit dem roten Umschalter an Wasser anschließen muss und solange Wasser zuführt bis der Druck auf 1,5 Bar angestiegen ist.?
Muss man noch etwas beachten ?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo agility99,
wir geben einen Mindest-Anlagendruck von 0,8 bar an. Wobei der Vordruck vom Ausdehnungsgefäß immer höher sein muss als der statische Druck der Anlage.
1 Meter Wassersäule (statische Höhe) entsprechen 0,1 bar.
So kannst du den Druck ermitteln: 0,8 bar + statische Höhe.
Im Anhang siehst du, wie du beim Befüllen der Anlage am Besten vorgehst.
Beste Grüße °pa