Hallo 

Frage:

Was passiert, wenn die Codierung 2F geändert wird.
meine steht auf 2F:0

Vitodens 200 WB2A

 

Gruß 

Oliver

4 ANTWORTEN 4

Das Umschaltventil wird auf Mittelstellung gefahren und die Pumpe läuft dauerhaft oder in Pulsen.

Danke Fiedel

mit „Umschaltventil“ ( dieses Wort habe ich in den Unterlagen nicht gefunden) meinst du bestimmt das „3 wege Ventil“.

 

Grüße 

oliver

Hi Olli,

 

ja so ist es. Das heißt mal so und mal so... 😉

 

Gruß

Fiedel

Hi Fidel

als Elektroniker hab ich bei „Umschaltventil“ erstmal in die falsche Richtung gedacht. 😇