Hallo,
meine Vitodens 200 aus 2023 hat mal wieder ein neues Phänomen.
Leider kann man in der App nicht so wirklich sehen was genau die Anlage Grade so macht.
Aber neuerdings quietscht etwas sporadisch innerhalb der Heizung wenn das 3 Wege Ventil von Warmwasser auf Heizen umschaltet oder umgekehrt.
Leider kann man das Geräusch nicht wirklich reproduzieren.
Manchmal taucht es auf wenn ich in der App den Heizmodus abschalte nen Moment warte und dann wieder zuschalte.
Wenn ich an der Anlage über den Diagnosemodus das 3 Wege Ventil ansteuere und hin und her schalten lassen konnte ich bisher das Geräusch nicht wahrnehmen.
Jemand ne Idee was es noch so sein könnte?
Vielen Dank!
Ich würde auch auf das Umschaltventil tippen. Der Motor des Ventils arbeitet beim Umschalten von Warmwasserbereitung auf Heizen und umgekehrt.
Wenn das Ventil im Aktorentest kein Geräusch macht, so könnte das daran liegen, dass die Bedingungen nicht gleich sind. Im Normalbetrieb erfolgt die Verstellung des Umschaltventils bei laufender Pumpe, im Aktorentest dürfte die Pumpe aus sein.
Danke für deine Antwort.
Habe es jetzt noch mal beobachtet.
Es quietscht immer nach der Warmwasserbereitung.
So bald er vom Warmwasserbetrieb auf Heizen umstellt "quietscht" es kurz.
Mit den Bedingungen hast du sicherlich Recht,habe ich mir auch schon so gedacht.
Auch wenn ich im Aktorentest die Pumpe auf z.b. 60% Stelle und dann hin und her schalte ist nichts zu hören.
Hab mal nen Video/Soundfile mit angefügt.
Naja,hab mal nen Ticket bei meinem geliebten Heizungsbauer auf gemacht mit der Bitte Viessmann zu beauftragen.
Ich vermute, dass es im Normalbetrieb aufgrund der langen Zeitabstände zwischen den Schaltvorgängen zu gewissen Klebe- bzw. Festsetzerscheinungen im Ventil kommt, die dann das Quietschgeräusch beim Schalten verursachen.
Abhilfe könnte eine Demontage, Reinigung und Montage des Ventils schaffen. Frag mal den Heizungsbauer, was eine Reinigung des Ventils kostet.
Hallo,
ich wollte mal eine Rückmeldung geben.
Das 3 Wege Ventil wurde ersetzt. Vorher wurde noch ein "Update" durchgeführt, welches das Problem beheben sollte, aber Pustekuchen.
Nach dem Austausch Mitte März 25 hat das Ventil geräuschlos funktioniert. Bis heute...
Das kann doch wirklich nicht Wahr sein, dass das Ventil jetzt alle 3/4 Jahr getauscht werden muss!?
Es kommt mir so vor, dass das Ventil so schnell verschleißt, da es bei der Vitodens 200 permanent gegen die 60% Pumpenleistung arbeiten muss.
Wer ist noch betroffen und was kann man dagegen machen?
By the Way, die Account Umstellung hier im Forum war echt ein Traum, nicht..