Ok,dann habe ich das falsch verstanden. Ursprünglich war ein 21Kw Heizwert Gerät an der Leitung. Nun ist es eine kleine Vitodens 200 mit max. 11kw. Ich habe irgendwie das Gefühl,das sporadisch zu viel Gas von der Anlage gezogen werden soll und dann kurzzeitig der Strömungswächter zu macht. Da hast du Recht,der Gasdruck wurde nur kurzzeitig unter Volllast gemessen,aber offensichtlich gibt's es mehrere Tage im Monat wo irgend etwas anderes passiert,so das meiner Meinung nach der Strömungswächter für einen kurzen Zeitraum zu macht. Mein Vorschlag diesen Testweise aus zu bauen wurde verneint,denn die Werte seinen "top". Glaube gehört zu haben das der Ruhedruck 25mbar ist und der Fließdruck 21mbar.