Hallo Zusammen, 

 

Kann man 2 Geräte Vitodens 100W mit 25 KW an einem Abgasrohr anschließen ? 

 

Gruß, 

John

8 ANTWORTEN 8

Hallo John, 

hast du die Herstellnummern der Anlagen? 
Sind die Anlage auf unterschiedlichen Etagen oder in einem Aufstellraum? 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Herstellnummer ist Z020620 

 

und die Anlagen sind auf unterschiedlichen Etagen. 

 

Gruß, 

John 

Ich benötige die Herstellnummer, es geht darum, ob die Anlage für eine Mehrfachbelegung zugelassen ist oder nicht. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Oben steht die Herstellnummer oder ist die nicht richtig ? 
Nein , dort stand Einzelbelegung

Wenn es für Einzelbelegung ist, dann ist es nicht durchführbar. 
Bei einer Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb dürfen nur Geräte verwendet werden, die auf der Typenbezeichnung mit M gekennzeichnet sind. Zudem muss ein speziell entwickeltes Abgassystem verwendet werden. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Ok, Vielen Dank.

 

Ist es möglich 2 Abgasrohre im Schornstein anzubringen ? 

der Schornstein ist 22cm x 22 cm x 10,7 meter lang 

Gruß 

 

Ich würde diese Frage unbedingt auch an den zuständigen Schornsteinfegermeister richten. 

Das habe ich getan und vom Platz her würde es auch passen. 


Der Schornsteinfegermeister meinte, das muss der Hersteller also Viessmann entscheiden. 

 

Gruß, 

 