Meine Vitodens 100‑W B1HF-11 erkennt das Warmwasser zeitweise nicht und schaltet automatisch in den Modus "Notheizung" ohne Störanzeige. Die Anlage reagiert dann nicht mehr auf Warmwasseranforderungen. Erst nach einem kompletten Aus‑ und Einschalten über den Hauptschalter wird das WW wieder erkannt und funktioniert normal. ( Temperatur Sensor OK,)
Woran kann dieses Verhalten liegen und wie lässt sich der Fehler dauerhaft beheben ?
Hallo @Krinitzky26
Der Schrittmotor kann den festsitzenden Ventilkegel des 3-Wege-Schaltventils nicht bewegen.
https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/ventileinsatz-ucl-fuer-vitodens-artikel-7858946/
VG
Vielen Dank für die Details, haben Sie evtl. die Nr. der E3-Grundleiterplatte für den Vitodens 100-W b1HF-11?
Sorry Divac , ich habe vergessen zu vermerken , die WW Ladung wird nicht angezeigt.