Ich habe eine vitodens 100.
Da ein größerer Raum nicht richtig warm wird, bin ich auf Ursachenforschung.
Dabei fiel auf, das ein Aussentemperatur von 12 °C angezeigt wird, aktuell aber 4°C sind.
Eine Vorlauftemperatur von 28 - 34 °C erschein mir sehr gering.
Die Heizkörper habe ich hydraulisch abgeglichen, da hatte der Erstausstatter alles auf höchster Stufe..
Frage:
Welcher Sensor gehört aussen dran?
Geräte-Nr. ist 7158234302232103 WB1
Kann der Sensor deaktiviert werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Frank,
ohne weiter nachzudenken:
Suche mal hier im Forum nach "VR20". Die ist defekt und muss erneuert werden.
Dazu muss die Codierung rausgeschrieben und hinterher wieder abgeglichen werden.
Manchmal hilft auch die VR20 mehrmals zu ziehen/stecken, oder selbiges mit dem Stecker
des AT- Sensors zu tun. Hier gibt es schon mal Kontaktprobleme.
Gruß
Fiedel
Hi Frank,
ohne weiter nachzudenken:
Suche mal hier im Forum nach "VR20". Die ist defekt und muss erneuert werden.
Dazu muss die Codierung rausgeschrieben und hinterher wieder abgeglichen werden.
Manchmal hilft auch die VR20 mehrmals zu ziehen/stecken, oder selbiges mit dem Stecker
des AT- Sensors zu tun. Hier gibt es schon mal Kontaktprobleme.
Gruß
Fiedel
Recht vielen Dank für die Info.
Ich hatte heute früh einen Monteur da.
Der Widerstandswert für den Außentemperatursensor ist zu hoch, den lass ich tauschen.
Für die VR20 suche ich Ersatz, die Teilenummern für beide Komponenten habe ich jetzt.
Ich hoffe, die Heizung hält noch ein bisschen, die Aussentemperatur schwankt zunehmend stärker.
Ich melde mich noch mal, wenn die beiden Komponenten da und getauscht sind.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!