Vitodems 200-W Störung

image.jpg

image.jpg

Hallo Team, wir haben ein Haus gekauft und in diesem Haus ist eine Viessmann Heizung verbaut. Leider haben die Vorbesitzer die Heizung einfach ausgeschaltet, ohne auf Abwesenheitsmodus oder Urlaubseinstellungen zu gehen. Beim Einschalten leuchtet das rote Störung Lämpchen. Die Vorbesitzer haben noch bei der Übergabe gemeint, dass sie schon mal das Problem hatten, nachdem sie aus dem Urlaub zurückgekommen sind und ein Heizungsmonteur kommen musste. 1. Es muss doch eine Möglichkeit geben, eine Inbetriebnahme ohne die Störungsmeldung zu bekommen. 
2. Wie bekomme ich die rote Lampe deaktiviert beziehungsweise den Fehler gelöscht?

35 ANTWORTEN 35

Vielen Dank an alle, ich konnte das Problem nicht selber lösen. Eine Klappe zur Regelung war verklemmt, welche im Urlaubsmodus weiterhin in Betrieb gewesen wäre. Der Monteur konnte das Problem lösen. 

Welche Klappe war das denn genau? Kann mir gerade keinen Reim drauf machen. Die Gemischklappe hier Pos 58?

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7176540/spare_parts

 

Da hätte aber das Ferienprogramm auch nichts geändert.

Gruß
Heizing

Genau diese Klappe war es laut Monteur 

Ja, die Gemischklappen kleben gerne mal. So bekommt die Therme keine Luft, der Brenner zündet nicht.  Da aber die Klappe nicht überwacht wird, ist die Fehlermeldung etwas irreführend.

Hallo @Heizing 

 

Nur 7194473 Basic Vitodens 200 WB2B Uml hat keine Gemischklappe.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7194473/spare_parts

 

Lediglich das Bild in der App täuscht, es hat eine Gemischklappe, wenn man sich auch die Liste anschaut.

 

VG

Nein,da bist du auf dem Holzweg. Die Therme hat sehr wohl eine Gemischklappe. Brauchst ja nur die Ersatzteil-- App aufrufen. Position 0058.

Hallo @Franky 

 

 

2024-06-28 17_51_39-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png

Das Bild ist irreführend.

 

VG

Irgendwie kann ich dir nicht folgen. In der Liste ist die Gemischklappe einwandfrei aufgelistet. 

Ich blicks grad auch nicht. Auf dem Bild könnte man es auch für eine Dichtung ohne Klappe halten. In der Liste gibt es aber die Klappe. Ist nun das Bild oder die Liste falsch?

Gruß
Heizing

Aber hier steht auf S. 112 bei Pos. 58 tatsächlich nur  "Dichtung Brennertür". Merkwürdig.

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681672VSA00003_1.PDF

 

Gruß
Heizing

Unter Dichtung Brennertür versteh ich was anderes. Ich glaub,hier kann nur Viessmann Licht ins Dunkel bringen 