Vitocrossal mit Vitocal 060

Hallo,

ich habe ein Vitocrossal 300 CV3.

Der Vitocell 300 kommt weg und wird durch einen Vitocall 060 ersetzt. 
Über reinen Heizbetrieb habe ich in den Unterlagen zu der Anlage nichts gefunden. 
Aus der Bedienungsanleitung geht hervor das ich die Speicherladepumpe ausschalten kann. 
Aber was passiert mit dem Temperaturfühler?

Kann ich den einfach abklemmen und fertig oder brauche ich hier eine Art Brücke?

Vielen Dank für eure Hilfe 

Gruß Richard

2 ANTWORTEN 2

Hallo @Ritschy 

 

Wenn Sie die Wärmepumpe ausschließlich zur Warmwasserbereitung nutzen und keinen Heizkessel verwenden, können Sie den Warmwasserspeicherfühler (Aufkleber 5) abklemmen und anschließend das Anlagenschema in Codieradresse 00 ohne Warmwasserbereitung ändern. Wenn das Geräteschema beispielsweise bisher 00:2 war, ändern Sie es auf 00:1.

 

VG

2025-07-08 16_56_41-5851296VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png
2025-07-08 16_57_02-5851296VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

vielen lieben Dank

Top-Lösungsautoren