Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocrossal 300 Typ CU3A WW Aufheizdauer

Liebe Community,

wir haben nun seit Ende 2019 eine Vitrocrossal 300 Typ CU3A-26 in Gebrauch. Soweit ohne Probleme und ohne Fehlermeldungen.

Einzige Sache, die mich immer wieder zum Grübeln bringt ist die lange Zeit (ca. 1 Stunde) die der Brenner braucht um das Warmwasser aufzuheizen. Wir haben einen großen Pufferspeicher, der zusätzlich mit der thermischen Solaranlage aufgewärmt wird. Daten kann ich gerne nachliefern.

Mir ist aufgefallen, dass die Kesseltemperatur vom Brenner, gleich der Einstelltemperatur ist.

Kann man nicht einstellen, dass diese z.B. 15°C höher ist? Dadurch würde es weniger lang brauchen bis der Pufferspeicher auf der gewünschten Temperatur ist und es braucht auch weniger Gas. Oder verstehe ich da was falsch.

 

Auch wird, obwohl der Pufferspeicher seine Solltemperatur (60°C oder mehr im Sommer) hat zusätzlich immer vom Gasbrenner heißes bzw. warmes Wasser eingespeist.

Hab bereits einen Servicetermin angefragt, vielleicht kann der Techniker vor Ort helfen.

Aber vielleicht hat von jemand von Euch einen Tip?

 

Vielen Dank

liebe Grüße

 

Max Eigentler

4 ANTWORTEN 4

Hallo Max,

 

die SolarThremie ist mit Heizungs Unterstützung?

Weisst du nach welchem Viessmann Hydraulik Schema gebaut wurde? Welcher Pufferspeicher?

 

Wenn das ein Puffer ohne Heizwendel ist, ist die Kesseltemp gleich WW Ist wert.

Mit wie viel 100% Modulation erfolgt die WW Ladung?

 

>>Auch wird, obwohl der Pufferspeicher seine Solltemperatur (60°C oder mehr im Sommer) hat zusätzlich immer vom Gasbrenner heißes bzw. warmes Wasser eingespeist.

nur wenn geheizt wird?

Parameter 9F auf 0 stellen.

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5683844VSA00005_1.PDF

 

VG Michael

 

Hallo Michael,

 

vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werd heute ein Foto vom Typenschild des Pufferspeichers machen.
Wo, wie finde ich das Hydraulik Schema und die Modulation heraus?

 

Die zusätzliche Einspeisung von heißem/warmen Wasser passiert immer. Egal ob Heizung und Warmwasser oder nur Warmwasser.

 

Den Parameter werd ich heut umstellen.

 

Nochmals vielen Dank

liebe Grüße

Max Eigentler

Ich vergaß, ja, die thermische Solaranlage unterstützt auch die Heizung.

 

Liebe Grüße

Hallo Max,

 

das Schema sollte der HB als Dokumentation der Anlage bei der IBN übergeben haben.

https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4803849_01/Documents/4803849_2009_01.pdf

https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4803850_01/Documents/4803850_2009_01.pdf

Das sieht so aus.

 

Die Modulation kann man im Service/Diagnose Menü ablesen, siehe vorher verlinkte Anleitung 

S.72f

oder am Gaszähler 36 Sekunden stoppen und du postest um wie viele Stellen sich die 3 Nachkommastelle geändert hat.

 

VG Michael 

 

Top-Lösungsautoren