Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir haben eine Viessmann Vitocrossal 300 CUA 19KW bei uns verbaut (Serien Nr.: 7537664402391104).
 
Die verbaute Regelung VBC 133-A04.100 (Serien Nr.: 7436127508622104) ist defekt (Fehler B5).
 
Laut dem Viessmann Serviceeinsatz vom 8.10.2015 Auftr.Nr.: A051074539 wurden bei unserer Anlage folgende Bauteile ersetzt:
  • 7436127 Regelung VBC 133-A04.3XX 
  • 7439238 Matrix-Brenner CU3A 26KW
  • 7841236 Codierstecker 2349:0201
  • 7834405 Leitung 100/54/35
  • 7834367 Leitung X8/X9/Ionisation
Sind die Regelung VBC 133-A04.100 und Regelung VBC 133-A04.3XX baugleich?
 
Welche Regelung und Bauteile benötige ich jetzt für den Austausch der defekten Regelung?
Können Sie mir da weiterhelfen?
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Nils Langhorst
3 ANTWORTEN 3

Ja,die Regelungen sind im Grunde baugleich. Die letzten Ziffern stehen nur für den Softwarestand.

Woher weisst du eigentlich, dass die Regelung defekt ist ?

Moin, ich weiß nicht genau ob die Regelung defekt ist. Der Fehler B5 sagt laut Viessmann aus, dass die Regelung fehlerhaft ist und getauscht werden muss.

Ich weiß halt nur nicht, welche Regelung ich bestellen muss.

Mitunter wird einem bei der online Suche auch die Regelung VBC133-D10 angezeigt.

 

Dass dir bei der Suche die D10 angezeigt wird,ist nur logisch. Denn diese wird auch in der Ersatzteil- App genannt. Bestellnummer wäre 7890489. Eine VBC 133 D10.