Hallo und guten Tag
Ich habe mir eine Viessmann Anlage zugelegt .
In der ein Vitodens 200 W und ein Vitocell 360 M (SVSA ) verbaut sind .
An dem Vitocell ist ein Wasserführender Kamin mit Rücklauftemperaturanhebung angeschlossen .
Mein Anliegen ist : Ich bekomme den Vitocell mit dem Kamin nicht über 70 Grad beheitzt .
Die obere Temperaturanzeige (Vorlauf ) hört bei max. 70 Grad auf anzusteigen und danach hebt sich nur noch die untere Temperaturanzeige (Rücklauf ) an auch bis max. 70 Grad .
Was ich recht wenig finde da der Vitocell 360 M doch gut und gerne 85 Grad speichern kann.
Und ich dieses auch gern machen würde .
Da somit die Vitodens 200 W tagsüber so wenig wie möglich Gas verbrauchen muss .
Da der Speicher schön warm ist .
Was kann ich machen um das anzuheben ?
freundliche Grüße und Danke schon mal ...
Da existiert bestimmt ein Hydraulikfehler bei der Einbindung des Kaminofens.
Könntst du erklären was wo angeschlossen ist oder ein Schema posten?