Viessmann Vitodens 200
Kombigerät
WB2A
Hallo,
habe ein Problem mit oben genannter Heizung:
Heizung geht sporadisch auf Störung.
Fehlermeldung F5
Fehler tritt immer dann auf wenn Brenner zünden müsste.
Verstärkt bei wärmeren Temperaturen, wenn Brenner nicht permanent feuert.
Druckdose schaltet nicht
Bisher geprüft, bzw. getauscht:
Gemischklappe auf Freigängigkeit geprüft und gereinigt
Neue Gemischklappe montiert
Luftdruckwächter (Druckdose) getauscht
Zündelektrode gereinigt
Gasdruck 25mbar
Bei manuellem Saugen mit dem Mund an dem Schlauch der Druckdose zündet Brenner sofort.
Heizungsbauer will jetzt ein neues Gebläse montieren weil er vermuter, daß es nicht mehr die volle Leistung bringt.
Ist es nicht eher naheliegend, das evtl. der Gaskombirgeler defekt oder falsch eingestellt ist und nicht genug Unterdruck in der Leitung entsteht um die Membran der Druckdose anzuziehen.
Währe sehr dankbar über ein wenig Hilfestellung
Gruß
MartinKS
Gelöst! Gehe zu Lösung.