Hallo, der Gaskombirgeler ist getauscht und somit auch wieder alles gasdicht. Das Problem mit der Fehlermeldung F5 war damit aber nicht vom Tisch. Nachdem ich noch andere , kleinere Böcke, seitens meines Heizungsbauers fand, habe ich mittlerweile die Brennkammer selbst geöffnet und die Ursache des eigentlichen Problems gefunden. Dafür kann Firma Viessmann dann wirklich nichts. Da ist ja gerade mal ein 1mm großer umlaufender Ringspalt um den Wärmetauscher durch den das Abgas Richtung Schornstein muß. Der war fast komplett zugerotzt. Vor ca. 3 Monaten wurde Wartung durch o.g. Fachfirma gemacht. Nix davon hat der gesehen. Dafür wird der mir aber 5 noch nicht bezahlte Stunden Fehlersuche in Rechnung stellen. Ich bin quasi restlos begeistert von dem Laden. Habe jetzt den Ringspalt komplett frei gekratzt und die Brennkammer grob mit dem Schwamm und Wasser gereinigt. Resultat: keinerlei Startprobleme mehr. Das Problem ist somit vom Tisch. Dafür haut die Heizung mir jetzt unter Volllast ( und wirklich nur unter Volllast) den Fehler F1 um die Ohren. Abgastemperatur zu hoch. Denke, daß die Heizung jetzt wieder frei atmen kann und somit natürlich wieder eine wesentlich höhere Brennleistung hat. Der Wärmetauscher wird meines Erachtens aber die Wärme nicht schnell genug an den Wasserkreislauf los. Die Brennkammer sollte wohl noch mal penibelst gereinigt werden oder noch den anderen Vorschlag? CO2-Werte habe ich gemessen und die liegen in allen Lastzuständen im Sollbereich. Gemischverstellung am Gaskombiregeler ändert zwar CO2-Werte, aber die Volllastabschaltung bleibt. Kann alternativ die Umwälzpumpe sinnvoll geprüft werden? LG Martin